« : 03 Июнь 2023, 16:46:01 »
Прошу помощи. Планирую делать схему АВР, схема имеется, но вопрос в другом. Есть ли какая-то литература о правилах подключения контакторов? Хочу избежать ошибки и неправильность при разработках других схем автоматики.

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 294
  • Карма: +40/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Автоматика на контакторах.
« Ответ #1 : 08 Июнь 2023, 17:30:44 »
Не могу понять сути вопроса. Что за "правила подключения контакторов"? Подключить надо так, что бы исключить возможность замыкания разноименных фаз в контакторе. А так же предусмотреть блокировку, которая можеть быть как механической, так и электрической (или то и другое разом).
И еще добавли. Сейсас вобще многим плевать на правила и стандарты в энергетике при сборке щитов и сборок низкого напряжения. Я столько разных схем АВР на своем веку повидал - жуть! Так что смело в бой)) 
« Последнее редактирование: 08 Июнь 2023, 17:33:55 от promenergo »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Автоматика на контакторах.
« Ответ #2 : 08 Июнь 2023, 20:40:25 »
А так же предусмотреть блокировку, которая можеть быть как механической, так и электрической (или то и другое разом).
Правильно: и то, и другое. Наверное. обычай такой.

Да и схемы АВР бывают разными. Есть с двумя контакторами. А есть с тремя. Первый вариант с переключением на резерв одного потребителя (одной системы шин), питание которых осуществляется с одного ввода.
Второй - с двумя секциями шин, которые питаются независимо каждая со своего ввода, а при потере питания ввод отключается и включается секционный контактор (автоматический выключатель с приводом).
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 422
  • Карма: +50/-4
    • Просмотр профиля
Re: Автоматика на контакторах.
« Ответ #3 : 15 Июнь 2023, 02:47:32 »
Планирую делать схему АВР...
Не делай в живой проект релейную схему. Либо контактор+контактор и больше ничего, либо используй что то типа https://www.poligonspb.ru/product/avr-3-3k/
в паспорте схема использования есть.
Если делать релюшками нельзя реализовать несколько сценариев, которые может понять контроллер. Быстрее и проще через блок АВР.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Автоматика на контакторах.
« Ответ #4 : 15 Июнь 2023, 20:24:12 »
Согласен, что с блоком АВР 3/3 поглаже будет.
Если уже об этом говорить, то современная тенденция, связанная с АВР на выкатных автоматических выключателях, вообще реализуется с применением программируемых реле а-ля ПР200 Овен. В основном видел на Шнайдерах.
Идеальный вариант был бы на ATS022 от АВВ, но это уже санкционочка https://youtu.be/0qM8jud00FU. Да и дорого. И у нее есть достоинство/недостаток - гибкость алгоритмов работы. Можно в легкую переключить с одного на другой.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 422
  • Карма: +50/-4
    • Просмотр профиля
Re: Автоматика на контакторах.
« Ответ #5 : 17 Июнь 2023, 22:53:41 »
Их великое множество этих блоков АВР. Поискать просто надо. Легко реализуется на логических контроллерах типа Logo, Овен.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Автоматика на контакторах.
« Ответ #6 : 18 Июнь 2023, 23:33:53 »
Легко реализуется на логических контроллерах типа Logo, Овен.
Для выкатных выключателей актуально, ибо надо много параметров контролировать (типа "вкачен"/"выкачен", "отключен защитой" и т.п.)
Для контакторов блок АВР оптимальное устройство. Но можно собрать простейшую схемку с парой многофункциональных реле контроля напряжения на обоих вводах.
Тут вопрос надо поставить так: Техническое задание где? Что от схемы требуется?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 422
  • Карма: +50/-4
    • Просмотр профиля
Re: Автоматика на контакторах.
« Ответ #7 : 20 Июнь 2023, 15:25:49 »
Для выкатных выключателей актуально, ибо надо много параметров контролировать (типа "вкачен"/"выкачен", "отключен защитой" и т.п.)
Для контакторов блок АВР оптимальное устройство. Но можно собрать простейшую схемку с парой многофункциональных реле контроля напряжения на обоих вводах.
Тут вопрос надо поставить так: Техническое задание где? Что от схемы требуется?
На прошлой неделе была выставка Электро 2023, взял там каталог Hyundai. Сейчас как раз листал, увидел что у них есть тоже такой блок для АВР с воздушными выкатными.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Автоматика на контакторах.
« Ответ #8 : 20 Июнь 2023, 22:27:31 »
На прошлой неделе была выставка Электро 2023, взял там каталог Hyundai. Сейчас как раз листал, увидел что у них есть тоже такой блок для АВР с воздушными выкатными.
Такой же, как ATS от АВВ?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 422
  • Карма: +50/-4
    • Просмотр профиля
Re: Автоматика на контакторах.
« Ответ #9 : 21 Июнь 2023, 16:32:55 »
http://hyundai-electro.ru/pdf/Каталог%20Воздушные%20автоматические%20выключатели%20серии%20U%20(май%202017).pdf
73 страница и последующие. Запросил у поставщика информацию, если пришлют расскажу.

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Автоматика на контакторах.
« Ответ #10 : 22 Июнь 2023, 10:53:55 »
А так же предусмотреть блокировку, которая можеть быть как механической, так и электрической (или то и другое разом).
Правильно: и то, и другое. Наверное. обычай такой.
Даже не обычай, а необходимость. У электронной блокировки может, к примеру, разниться время притягивания катушек. У меня такое было. Подрядчик в схеме сделал блокировки только электронные, через релюхи. Сдавал не мне, получил подписанные акты и свалил. Через месяц коротыш - отбил АВ. Через неделю повторно. После третьего раза от греха подальше поменял автомат и полез в схему. Увидел, что через блок-контакты блокировки нет. Добавил. После этого проблема исчезла.
ПС Подрядчик мегакосячный, просто жесть. ООО "Холод" из Ростова. Обходите стороной

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Автоматика на контакторах.
« Ответ #11 : 22 Июнь 2023, 16:49:58 »
Подрядчик в схеме сделал блокировки только электронные, через релюхи.
А механическая блокировка, я так понимаю, отсутствовала и ее нету до сих пор?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

mastaq

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 252
  • Карма: +6/-7
    • Просмотр профиля
Re: Автоматика на контакторах.
« Ответ #12 : 22 Июнь 2023, 16:51:33 »
Прошу помощи. Планирую делать схему АВР, схема имеется, но вопрос в другом. Есть ли какая-то литература о правилах подключения контакторов? Хочу избежать ошибки и неправильность при разработках других схем автоматики.
мы всегда предусматриваем двухступенчатую блокировку одновременного включения двух контакторов или двух АВ (к примеру механическая (блокировка) и электрическая (вспомогательные контакты пускателей)
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2023, 17:17:49 от mastaq »

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 422
  • Карма: +50/-4
    • Просмотр профиля
Re: Автоматика на контакторах.
« Ответ #13 : 23 Июнь 2023, 14:46:57 »
Самоделка?

mastaq

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 252
  • Карма: +6/-7
    • Просмотр профиля
Re: Автоматика на контакторах.
« Ответ #14 : 23 Июнь 2023, 20:07:33 »
Самоделка?
прижилось с годами. а вообще в ведомстве где я служу,  нет изделий без сертификации. так что если и самоделка, то заводская и прошедшая какие то этапы утверждения