Автор Тема: кто и как забивает  (Прочитано 18921 раз)

bormotovs

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
кто и как забивает
« : 02 Февраль 2019, 15:22:33 »
почему сейчас есть установленная система защитного контура,все кого не возьми забивают треугольник ,а на вопрос почему .ответа дать не могут

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2873
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: кто и как забивает
« Ответ #1 : 02 Февраль 2019, 17:28:19 »
Сам недоумеваю: кто его придумал? По теории, ЗУ из трех штырей, забитых в линию, имеет меньшее сопротивление, нежели при заколачивании их в треугольник.
То ли кому-то места не хватало, то ли дизайн участка портить не хотелось, то ли так копать меньше.
И главное: весь интернет забит фотками таких ЗУ и почти все статьи на эту тему написаны, с опорой на такой метод расположения вертикальных заземлителей.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Levandr

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 53
  • Карма: +6/-0
    • Просмотр профиля
Re: кто и как забивает
« Ответ #2 : 02 Февраль 2019, 18:20:55 »
вопрос почему .ответа дать не могут
Один аргумент у них есть: если разорвется одна сторона у треугольника то другие будут работать.
Но по моему это слабый аргумент.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2873
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: кто и как забивает
« Ответ #3 : 02 Февраль 2019, 18:51:07 »
Цитировать
Но по моему это слабый аргумент.
Особенно, если учесть, что коррозия металла в этой конструкции происходит одновременно на всех сторонах. А порвать полосу можно только экскаватором. Давно я у себя во дворе не видел экскаватора  ;D
Хот нет, видел. Только это были двое с лопатами: я и сын.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Delta

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 67
  • Карма: +6/-0
  • Инженер ЭИЛ
    • Просмотр профиля
Re: кто и как забивает
« Ответ #4 : 11 Февраль 2019, 23:11:50 »
Мы сделали приблуду на электроотбойник, чтобы на кругляк ставить и с лесов 3-метровые электроды загонять Контур обычно проектируем линейный и корректируем количество электродов после измерений на месте
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту,
Я изобрёл изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Всё уничтожится дотла,
Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Вадим Шефнер. «Запоздалый стрелок, или Крылья провинциала»

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2873
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: кто и как забивает
« Ответ #5 : 11 Февраль 2019, 23:28:52 »
Цитировать
Контур обычно проектируем линейный и корректируем количество электродов после измерений на месте
Да и все так делают.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: кто и как забивает
« Ответ #6 : 25 Февраль 2019, 14:19:12 »
Мы сделали приблуду на электроотбойник, чтобы на кругляк ставить и с лесов 3-метровые электроды загонять
Та же фигня, только под уголок. Со стремянки надеваешь отбойник на электрод - отбойник начинает бить под давлением собственного веса, стоишь и ждешь пока сам справится))
Цитировать
Контур обычно проектируем линейный и корректируем количество электродов после измерений на месте
Да и все так делают.
Я в начале прикидываю количество электродов для имеющейся почвы "на глаз", потом считаю сопротивление или на бумажке или в программе специальной. Обычно получаемое сопротивление не сильно отличается.

Levandr

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 53
  • Карма: +6/-0
    • Просмотр профиля
Re: кто и как забивает
« Ответ #7 : 25 Февраль 2019, 22:32:52 »
До отказа кто-нибудь забивает?

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: кто и как забивает
« Ответ #8 : 26 Февраль 2019, 10:32:38 »
До отказа кто-нибудь забивает?
Я делаю так: копается траншея на 0,5-0,6 м. Электрод недозабиваается где-то на 0,1-0,15 м. А иначе к нему не получится привариться.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2873
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: кто и как забивает
« Ответ #9 : 07 Август 2019, 11:38:14 »
Цитировать
все кого не возьми забивают треугольник ,а на вопрос почему .ответа дать не могут
Тут такая тема. Наткнулся на один интересный сайтик. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗНАНИЙ ZANDZ.COM О МОЛНИЕЗАЩИТЕ И ЗАЗЕМЛЕНИИ: СТАТЬИ И ОБУЧАЮЩИЕ ВЕБИНАРЫ, РЕШЕНИЯ И РАСЧЁТЫ
Задал товарищам вопрос насчет забивания вертикальных заземлителей треугольником. Ответили следующее:

То есть, реально такая схема применяется, оказывается. Осталось подсчитать, во вколько идет проигрыш е епо сравнению с линейной схемой заглубления вертикальных заземлителей.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: кто и как забивает
« Ответ #10 : 08 Август 2019, 15:15:09 »
Хороший ресурс, несолько лет его периодически почитываю. и вебинары его руководитель интересные проводит

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2873
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: кто и как забивает
« Ответ #11 : 08 Август 2019, 20:20:54 »
Цитировать
несколько лет его периодически почитываю
Тоже надо позалипать, но все времени не находится. Ссылку себе на экспресс панель кинул, но из-за рутины, меня окружающей, вспомнил про нее и про письмо с ответом только сейчас, когда пришлось на пару вопросов по заземляющим устройствам поотвечать.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи