И дальше вы раскручиваете термин "напряжение прикосновения". Нет, там не 230 В, если речь про сети TN (с глухозаземленной нейтралью). И заземление в таких сетях не должно существовать отдельно от выполнения требований "защитного отключения". Должен сработать либо автоматический выключатель, либо УЗО, либо дифавтомат. И тогда этот потенциал должен быть снят за нормируемое время. Только так достигается безопасность.
Потенциал не будет равен 220 В из-за того, что (минуточку!) у нас произошло короткое замыкание. А то, что осталось на открытой проводящей части ЭУ, на которую оно произошло, и называется напряжением прикосновения (в общих чертах). Оно через защитные проводники соединяется с заземляющим устройством и далее уже, параллельно РЕ (PEN) проводнику питающей линии, шпарит к нейтрали трансформатора по земле. Но потенциал невелик и вы его не заметите, даже стоя у заземляющего проводника, входящего в землю.
Безопасность же в точке аварии обеспечивается тем, что все как открытые, так и сторонние проводящие части соединены между собой и (в итоге) с заземлителем. Разности потенциалов нет, даже если вы одной рукой касаетесь бешеной микроволновки, а другой - батареи отопления.
не согласен
все защиты и заземления строятся на случай аварии
а это и отгорание и отключение PEN или PE проводника и не срабатывание УЗО
УЗО в определенных условиях, часто отказывают (об этом уже сказано было)
если в системе TNC-S отгорит PEN то и не нужно КЗ будет 230 вольт на заземлителе
другая ситуация, очень реальная, потянули кабель или сеть и оторвался PE или PEN и фаза замкнула на металический щит. ОЗЗ это не КЗ. это по пути имеет и окраску, и тапочки, и паркет, но все же по проводам заземления дойдет потенциал и до заземлителя
я искал и не нашел ни одного случая, когда бы цифра сопротивления заземлителя стала причиной трагедии (отсутствие заземления - да)
поэтому мы говорим о чем то, что не каждый день происходит. но на эти заземлители тратят и место и время и деньги
бюджет моего ведомства, порядка 30 миллиона рублей каждые 5 лет. это не на установку новых, а на исправление сопротивления, лишь его понижения и другую косметику
(кстати, похожую сумму тратим на замену УЗО, при том, что используют лишь бренд, 10 кА, тип А и электромеханические исключительно)
разумеется, напряжение прикосновения это что то предпологаемое и не совсем реальное