Электроснабжение > Ввод в здание

Соединение гильзами медных моножильных проводов встык

(1/2) > >>

Molotoman:
Здравствуйте!
Извините, если вопрос дилетантский и был уже освещён.

Пожалуйста, посоветуйте, где найти ответ на следующий вопрос:
надёжно ли наращивать кабель 5 х 10 мм2 с медными моножилами, входящий в частный дом, таким же кабелем, соединённым с первым гильзами (ГМЛ - медными лужёными) 10 мм2 , в которые провода заведены встык, при этом гильзы просто  опрессовываются гидравлическим опрессовывателем?
Не надо ли предварительно жилы залудить, а после опрессовки гильзами ещё и прогреть гильзу до расплавления припоя внутри гильзы?

Заранее спасибо.

Алексaндр:
Ни в коем случае. Ничего НЕ залуживайте. Сопротивление припоя в 10 раз больше меди. Луженые наконечники предотвращают окисление и коррозию меди. Нужно по таблице идущего с прессом, правильно в зависимости от провода и гильзы подобрать сечение матриц, потому что они не всегда совпадают с проводом.
Удачи дерзайте! )

леопольд:

--- Цитата: Molotoman от 06 Ноябрь 2023, 15:05:18 ---Пожалуйста, посоветуйте, где найти ответ на следующий вопрос:
надёжно ли наращивать кабель 5 х 10 мм2 с медными моножилами, входящий в частный дом, таким же кабелем, соединённым с первым гильзами (ГМЛ - медными лужёными) 10 мм2 , в которые провода заведены встык, при этом гильзы просто  опрессовываются гидравлическим опрессовывателем?
Не надо ли предварительно жилы залудить, а после опрессовки гильзами ещё и прогреть гильзу до расплавления припоя внутри гильзы?

--- Конец цитаты ---
Да, вполне надежно. Для соединения встык двух моножил 10 кв.мм. советую использовать гильзы ГМЛ 6. Жила в данную гильзу входит более плотно. Для обжима можно использовать пресс-клещи КВТ ПК-16. Обжим выполняется точкой. По два обжима с каждой стороны гильзы будет вполне достаточно. Ничем обрабатывать провод, тем более его лудить - нет необходимости.

AlexZhuk:
Хотел посоветовать сразу взять кабельную соединительную муфту, но на сайте КВТ не нашел муфт для ПВХ изоляции. Хотя в вопросе материал изоляции и не озвучивался.
Фишка в том, чем вы потом будете изолировать место соединения. Как минимум, термоусадка будет к месту. Ну, и трубку сверху термоусаживаемую тоже неплохо натянуть.

Алексaндр:
Термоусадку надо применять с клем внутри, либо клей наносить клеевым пистолетом, чтобы вода не попала. Вода где то далеко попав на провод, легко может  стекать по проводу до муфты.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии