posetitel:
Добрый день!
Наткнулся на ютуб-канале на видео об автоматах Optimat D, правда, видео уже довольно старое, но все же хотел задать по нему вопрос Алексу и может остальным участникам, кто имеет доступ к ретому)
Собственно вопрос: кто-нибудь физически проверял селективность оптиматов с отключенной выдержкой времени Tsd (Tsd=off) и модульных автоматов? Кто из них быстрее сработает?
Еще по уставке 0,15сек большой вопрос, у иностранцев такой уставки нет, видимо, как раз для соблюдения ступени селективности 0,1 между автоматами, а вот КЭАЗ почему-то сделали такую уставку. Насколько она нужна? обеспечивает ли она селективность с нижестоящим автоматом с уставкой 0,1с и с вышестоящим с уставкой 0,2с?

AlexZhuk:
Специально такими вопросами не занимался. А почему не хотите в таком случае ввести селективную защиту с выдержкой времени? Хотя это вопрос более к проектировщикам, должны по характеристикам посмотреть и все такое. Дело еще в том ,что такие автоматы защищают обычно магистральные линии распределительной сети, ток отсечки выбирается по токам КЗ на ней (за вводными автоматами щитков). Автоматы же в щитках защищают уже участок с меньшими токами КЗ. Вроде бы селективность при таком раскладе получается автоматически. Но это неточно, ибо обычно на большинстве новых (да и старых) объектах сопротивление петли фаза-нуль не лезет ни в какие ворота.
Но вот про некоторые ВА41-ХХ и им подобные от Контактора и КЭАЗ хочу сказать, что в некоторых ситуациях для корректной проверки отсечки приходилось ставить выдержку импульса тока у РТ-2046 на 0,2с. Иначе получались некорректные результаты проверки с завышенным током срабатывания. При таких делах модулька за таким автоматом гарантированно сработает раньше.
Мы не измеряли время срабатывания токовой отсечки у OptiMat. Вот если это сделать, то вопрос бы решился.

posetitel:
Спасибо за ответ. Не хочу вводить селективную для уменьшения выдержек времени отключения.
Вариант схемы: Оптимат - автомат на щите (ЩСН, ВРУ), от которого питается сборка, например, освещения, в сборке свои автоматики модульные. Безусловно, можно на Оптимате выставить уставку по времени 0,1сек, тогда он гарантированно будет отстроен от модульных в сборке. На вводе в ЩСН тогда нужно ставить уставку 0,2сек. Все будет работать. Но вопрос такой больше с точки зрения любопытства, как будет при граничных условиях применения (когда оптимат в ЩСНе без выдержки времени, а на вводе ЩСНа поставить 0,1 сек).