Автор Тема: Шина для экранов кабеля, перемычка на PE как лучше сделать.  (Прочитано 2491 раз)

engineer_

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 30
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Шина для экранов кабеля, перемычка на PE как лучше сделать.
Приветствую, обычно в наших проектах мы используем отдельную шину для экранов кабелей, от этой шины на шину PE идет перемычка [провод 16m2.].
Недавно коллега сказал что «лучше» делать перемыку по другому.
- Или использовать изоляторы которые касаются монтажной панели, а монтажная панель уже заземлена на PE (отдельный провод)
- Или вместо провода использовать оплетку (как на фото).

Подскажите какой (и почему) вариант лучше?
И по поводу сечения провода (перемычки) между PE шиной и шиной для экранов, как посчитать сечение например в одном проекте видел используют 6мм а в другом 16мм2.

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 384
  • Карма: +41/-2
    • Просмотр профиля
Кабелей чего (силовых, контрольных, связи)?
У силовых кабелей экран может быть как жилой PE, так и просто экраном. Зависит от ТУ по которому выполнен кабель. Если в обозначении есть сечение экрана - можно использовать как 4-ю жилу. Если нет - экран только для защиты от помех и ЭМС оборудования.
Отсюда разные требования будут по подключению экрана.
Еще на канале у Алекса были видео по подключению экранированного кабеля и светящихся лампочках.
https://www.youtube.com/watch?v=HBxq4RTG9GE&t=5s
Если говорить об экранах в ракурсе ЭМС и наводок, то там не столько снять потенциал нужно, сколько "затушить" помеху.
Глянь рекомендации Danfoss, в зависимости от частоты и места соединения разные рекомендации по соединению экрана.
https://drives.ru/userfiles/Facts%20Worth%20Knowing%20about%20Frequency%20Converter_2014.pdf
стр.127,129.

Тут как бы одной правды нет. По ситуации решение выбирается. КИПовцы придут, может что то более умное скажут.
« Последнее редактирование: 17 Январь 2024, 17:26:30 от Sharfik »