Автор Тема: Переключение напряжения на трансформаторе с ПБВ  (Прочитано 10184 раз)

Andrey469

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Если у Вас будет интерес и возможность, пожалуйста, сделайте видео для –начинающих-- электриков по регулировке напряжения на выходе силового трансформатора, работу с тем самым переключателем «анцапфой» желательного на «старом» масляном трансе ТМ 160-630 кВа, 6-10/0,4 кВ схема соединения обмоток У/Ун-0  На ютубе нет ни одного видео, посвященного регулировке напряжения силового трансформатора. С ПБВ, не в теории, а на практике! Заранее спасибо!

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Самому не приходится оперировать ацапфой, поэтому отснять не получится. Но иметь в виду буду.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 301
  • Карма: +42/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Тут нет никакой философии.
Если напряжение на выходе трансформатора (при положении ПБВ=3 например) больше допустимого длительное время и в моменты максимальных нагрузок (например 245В фазное), то необходимо ПБВ переставить на положение 2. Для этого, естественно, отключаете трансформатор, снимаете с механической блокировки переключатель, переводите его в положение 2 и блокируете.
При низком напряжении на выходе всё тоже самое, только ПБВ в положение 4.

P.S. важно, чтобы были произведены измерения омического сопротивления на каждом ответвлении трансформатора. Особенно это касается старых. Разница в показаниях более 2% не допустима! Это будет говорить о том, что переключатель не в порядке и необходимо проводить ремонт. Если этого не сделать - потеряете трансформатор.
« Последнее редактирование: 29 Январь 2024, 16:42:07 от promenergo »

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 288
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
https://youtu.be/0RQcpI5lxLI
Примерно так это делается, но каждый раз нужно обесточивать трансформатор по высокой и низкой стороне, потому что нужно совать руки между клемниками Тр.
Смысл такой, регулировка происходит по высокой стороне, то есть нужно подобрать дополнительные витки катушки, или убавить, чтобы они соответствовали действующему питающему ВН. Низкая сторона 0.4 кв не регулируется, хотя на ней в ходе переключения анцапфы напряжение тоже будет меняться под влиянием коэффициента трансформации катушки ВН. То есть положение анцапфы +/- 5% это для действующего ВН сети, относительно номинального ВН Тр. Для НН эти проценты будут иметь обратный эффект, добавляем ВН +5%, и соответственно НН уменьшается на -5% .
По итогу, если положение анцапфы найдено правильно, то на линейном выходе получаем наши заветные, ровно 400в (холостой ход)
« Последнее редактирование: 29 Январь 2024, 23:01:23 от Алексaндр »

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
мне ютуб кидал наверно с 10-к видосов с ПБВ анцапфой. идея выставить на трансе такое же напряжение, как в сети, чтоб "железо сердечника не грелось"