Автор Тема: изолирующая вставка на вводе в здание  (Прочитано 3150 раз)

mastaq

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 210
  • Карма: +6/-7
    • Просмотр профиля
сказано:
Если трубопровод газоснабжения имеет
изолирующую вставку на вводе в
здание, к основной системе
уравнивания потенциалов
присоединяется только та часть
трубопровода, которая находится
относительно изолирующей вставки со стороны здания;

вопрос, это только касается газопровода или любой коммуникации?
а почему бы не требовать шунтировать эту ставку?

Макс

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 88
  • Карма: +12/-1
    • Просмотр профиля
Re: изолирующая вставка на вводе в здание
« Ответ #1 : 22 Февраль 2024, 07:57:55 »
Когда в дом подводил газ, то тоже заземлял со стороны дома - это требование МОГ (мособлгаз). Использовать газопроводы в качестве сторонней проводящей части запрещено, а после выхода из земли, и после изолирующей вставки, газопровод защищается от повторного заземления в самом доме, поэтому логично.
Что касается других коммуникаций, то ПУЭ подробно объясняет, как это делается, в разделе главы 7.1, если не путаю.
Р.S. В 2018 году перед вводом в эксплуатацию здания, тоже был вопрос: если труба ХВС (холодного водоснабжения) заведена пластиком, то что там заземлять? В итоге, к системе выравнивания потенциалов были присоединены металлические гильзы проходок коммуникаций.

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 384
  • Карма: +41/-2
    • Просмотр профиля
Re: изолирующая вставка на вводе в здание
« Ответ #2 : 24 Февраль 2024, 22:53:53 »
если труба ХВС (холодного водоснабжения) заведена пластиком, то что там заземлять? В итоге, к системе выравнивания потенциалов были присоединены металлические гильзы проходок коммуникаций.
Заземляется столб воды, ибо она не дистиллированная.