Автор Тема: Сопротивление изоляции автомотических выключателей  (Прочитано 18742 раз)

sv2028

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Измерения сопротивления изоляции вводных и распределительных  устройств, электрических аппаратов. Кто нибудь слышал о таком? Есть методика?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
А что тут сложного? В связи с чем возник вопрос? Лабораторию регистрируем или есть конкретная задача?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

sv2028

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Есть конкретная задача по испытанию сопротивления изоляции автоматических выключателей. Но что то на просторах интернета мало информации о таком виде испытаний. И о необходимости его выполнения. На вашем канале тоже об этом не сказано).

Константин О.

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 37
  • Карма: +5/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Если заказчик платит, то почему нет?
п. 1.8.37 ПУЭ пп. 3.1 Проверка сопротивления изоляции. Производится у выключателей на номинальный ток 400 А и более. Значение сопротивления изоляции - не менее 1 МОм.

Методика: отсоединяете испытываемый аппарат от цепи с двух сторон, меряете во включенном состоянии каждый полюс относительно "земли" и между полюсами.

sv2028

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Если заказчик платит, то почему нет?
п. 1.8.37 ПУЭ пп. 3.1 Проверка сопротивления изоляции. Производится у выключателей на номинальный ток 400 А и более. Значение сопротивления изоляции - не менее 1 МОм.

Методика: отсоединяете испытываемый аппарат от цепи с двух сторон, меряете во включенном состоянии каждый полюс относительно "земли" и между полюсами.
Т.е. у выключателей у которых номинальный ток менее 400 А, не производится?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Т.е. у выключателей у которых номинальный ток менее 400 А, не производится?
В принципе, да. Обычно частично или полностью сопротивление изоляции модульной серии и подавляющего числа выключателей в литом корпусе измеряется совместно с кабельными линиями или шинами распределительных устройств. Наиболее актуально измерение непосредственно сопротивление изоляции бывает для выкатных или втычных автоматических выключателей, которые при проведении испытаний обычно находятся в выкаченном (изъятом из корзины) состоянии. А также перед монтажом или заменой.
Кстати, сейчас вот столкнулся с другой непоняткой: в цитируемом пункте ПУЭ не обозначено напряжение мегаомметра. Мы все время использовали 2500В, а вот сейчас вижу, что документальной базой это не сильно подтверждается. 
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Alex2

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Не знаю на каком основании, но у нас на объектах образования, ежегодно проводят измерения сопротивления изоляции автоматических выключателей. Всех. Вместе с измерениями петли фаза-ноль, металосвязи и изоляции электропроводки.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Не знаю на каком основании, но у нас на объектах образования, ежегодно проводят измерения сопротивления изоляции автоматических выключателей. Всех. Вместе с измерениями петли фаза-ноль, металосвязи и изоляции электропроводки.
Ну так, сопротивление изоляции электропроводок сложно измерив, не измерив попутно сопротивление изоляции автоматов, к которым все подключено.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Alex2

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Не знаю на каком основании, но у нас на объектах образования, ежегодно проводят измерения сопротивления изоляции автоматических выключателей. Всех. Вместе с измерениями петли фаза-ноль, металосвязи и изоляции электропроводки.
Ну так, сопротивление изоляции электропроводок сложно измерив, не измерив попутно сопротивление изоляции автоматов, к которым все подключено.
Ну и по итогу составляется разные протоколы, на изоляцию проводов, и изоляцию автоматов.  Ну и оплачивается соответственно. )

Макс

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 100
  • Карма: +14/-1
    • Просмотр профиля
Цитировать
Не знаю на каком основании, но у нас на объектах образования, ежегодно проводят измерения сопротивления изоляции автоматических выключателей. Всех. Вместе с измерениями петли фаза-ноль, металосвязи и изоляции электропроводки.
Основанием может быть то, что если случиться пожар, то не спишут, как обычно на КЗ в проводке, или её неисправность.
Приведу пример: в городском округе, пару лет назад, сгорел завод по производству пластиковых изделий. Так вот, когда приехали пожарные, то первым делом хотели написать заключение о неисправности проводки, при этом главного энергетика уже хотели заключить под стражу. Когда оказалось, что испытания проводились ежегодно, о чём свидетельствуют протоколы, они были посланы, со своей версией, в известном направлении. И грустным пожарникам пришлось искать другие версии пожара.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Когда оказалось, что испытания проводились ежегодно, о чём свидетельствуют протоколы, они были посланы, со своей версией, в известном направлении. И грустным пожарникам пришлось искать другие версии пожара.
Да, в таком случае электротехническую версию пожара надо еще доказать. А при отсутствии протоколов доказывать ничего не надо. Хоть это и неправильно.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

sv2028

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Когда оказалось, что испытания проводились ежегодно, о чём свидетельствуют протоколы, они были посланы, со своей версией, в известном направлении. И грустным пожарникам пришлось искать другие версии пожара.
Да, в таком случае электротехническую версию пожара надо еще доказать. А при отсутствии протоколов доказывать ничего не надо. Хоть это и неправильно.
Протоколы это одно, а проводились ли испытания?)

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Протоколы это одно, а проводились ли испытания?)
А это уже другой вопрос, реально труднодоказуемый. К сожалению, я наслышан о некоторых фирмах, выполняющих измерения и испытания не выезжая из офиса. Капитализм: если на все объекты ездить - денег на зарплату не заработать.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи