Попробовали поставить разделительный трансформатор, не помогло.
Так все-таки о каком разделительном трансформаторе идет речь и в каком месте он устанавливается.
Я, кстати, чего-то тупанул и решил, что речь идет о передвижной ячейке, скажем, типа ЯКНО.
А тут подстанция, теперь въехал.
РЗЛ 04 записывает осциллограммы, так вот по ним понятно, что направленность тока и напряжения не совпадает.
А вот это ключевой момент во всей этой истории.А после каждого отключения были точно локализованы места ОЗЗ? Не могло ли произойти такого, что замыкание на другой линии, направление не совпадает, а вы грешите на эту?
Еще момент: РЗЛ-04 по ОЗЗ работает по первой гармонике тока с баранки (фильтр на входе стоит), по всем или по какой-то определенной (встречал варианты с третьей)?
Есть, кстати, очевидный вариант ответа на вопрос. Если в сети параметры не меняются, никто не вертит бублик, не перекидывает фазы напряжения между собой так, чтобы 3Uo вдруг поменяло направление, если параметры суммарной емкости сети стабильны, то остается под вопросом исправность самого терминала.
Тем более, проверяете имитацией реального ОЗЗ (так я понял назначение "удочки").
Это, кстати, не самая длинная линия, подключенная к подстанции? По однолинейке представление об объекте составить не предоставилось возможным.