Автор Тема: ДГР и БСК  (Прочитано 3899 раз)

Начинающий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 27
  • Карма: +4/-0
    • Просмотр профиля
ДГР и БСК
« : 24 Сентябрь 2024, 05:48:02 »
Предположим, есть подстанция 110/10 кВ.

От неё отходит куча длинных кабельных линий, в результате расчетный емкостной ток превышает нормированные ПУЭ значения и требуется компенсация, т.е. установка ДГР.

В то же время, коэффициент мощности cosF потребителей ниже нормированного значения и требуется компенсация реактивной мощности на каждой секции, т.е. установка БСК/УКРМ.

Никогда в проектах не встречал такую ситуацию, но возможна ли она в принципе? Какое решение в таком случае? Ведь установка и того и другого на секцию одновременно - это что-то явно опасное с точки зрения резонанса.