Автор Тема: Старый жилой фонд  (Прочитано 4075 раз)

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 429
  • Карма: +51/-4
    • Просмотр профиля
Старый жилой фонд
« : 11 Ноябрь 2024, 16:27:15 »
Когда строили дома в 70х, то про светодиодные лампы и не думали. Занесло меня тут в одну старую квартиру. В общем, нужно было старую люстру с лампой накаливания заменить на новую с СД лентами. И вот новая повешена, и что мы видим? Диоды светятся еле-еле, при выключенном выключателе. Управление по нулю реализовано, а через обои, бетонн и т. д. блок питания набирает себе 7В, что ему хватае для запуска светодиодов немного. В другом помещении такая же ситуация с Е27 СД лампой.
Интересно мнение электриков про такое) Вот думаю, **** мозги местной службе эксплуатации, чтобы перевернули подключение квартиры на оборот или нет. Может кто то уже делал.

*Раньше встречал только самозапуск лампочек на секунду от светодиодов в выключателях, а дешевые БП в люстрах вон что подкидывают.

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 288
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: Старый жилой фонд
« Ответ #1 : 11 Ноябрь 2024, 17:32:29 »
Некоторые советуют шунтировать светильники Х конденсатором.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Старый жилой фонд
« Ответ #2 : 13 Ноябрь 2024, 02:03:26 »
Долго ли фазу с нулем на вводе в квартиру местами поменять?
Кстати, сам не встречал такого эффекта ни разу.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи