Автор Тема: Электродный котёл на среднее напряжение  (Прочитано 1222 раз)

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 297
  • Карма: +40/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Всем привет.
В последние пару дней заинтересовался темой электродных котлов. Только не те, которые в домах используют ;)

Сейчас работаю на строительстве энергетического объекта, на котором одним из потребителей  есть электродный котёл фирмы ZANDER & INGESTRÖM. Тип котла ZHP 3025-16-15 на напряжение 15 кВ, мощностью 25 кВт 25МВт.
Пытаюсь разобраться, как эта шайтан-машина работает. Как я понял, там есть 6 электродов (по 2 на фазу), изолированых от корпуса, а сам корпус заземлён. Получается, что нагрев происходит емкостным током (если я правильно понимаю). Грубо - по принципу водонагревателя из двух лезвий.

Есть ли на форуме люди, которые эту тему знают? Потому что у меня есть некоторые сомнения и вопросы к такого типа потребителям. Знаю, что такие котлы активно внедряются в Белоруссии, но информации, которую я нашел в интернете по этой теме, очень мало. Буду вам очень благодарен  :)

ШИЛЬДИК
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2024, 15:33:03 от promenergo »

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 427
  • Карма: +51/-4
    • Просмотр профиля
Re: Электродный котёл на среднее напряжение
« Ответ #1 : 15 Ноябрь 2024, 16:11:14 »
Я хотел спросить почему 15кВ и 15кВт, но шильдик все разъяснил - там не 15кВт, а 15МВт! Отсюда и выбор напряжения, мощность большая, а у пластин нагревательных предел по току есть.

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 287
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: Электродный котёл на среднее напряжение
« Ответ #2 : 16 Ноябрь 2024, 12:13:18 »
В Белоруссии нет газа, в отличие от Украины, хотя трубы в европу проходят и там и там.

Макс

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 100
  • Карма: +14/-1
    • Просмотр профиля
Re: Электродный котёл на среднее напряжение
« Ответ #3 : 18 Ноябрь 2024, 11:13:57 »
Цитировать
Есть ли на форуме люди, которые эту тему знают?
Около 7 лет эксплуатировали электродные парогенераторы, только не на 15кВ, а на 0,4. У нас стояли ЭПГ-100 (Санкт-Петербург). Принцип работы: ток подаётся на электроды (трубы), при заполнении водой, когда достигается уровень электродов - вода закипает. Автоматика довольно примитивная, контроль уровня, температуры, продувки по давлению, ЭКМ (электро-контактный манометр) + группа безопасности по давлению. Вода очищенная в него подавалась, определялась проектом, исходя из характеристик исходной воды. Самый проблемной частью были электроды, которые со временем просто прогорали, а остатки осыпались на дно, забивая продувочный канал. Пробовали из нержавеющей стали - было ещё хуже + сам корпус котла от коррозии начинал течь.
Была ещё проблема резкого броска тока, когда котел заполнен водой, около 400А, при номинале в 160А. Отключались АВ на питающей подстанции. Решением проблемы стали: установка РМТ (реле максимального тока) с нулевой задержкой на отключение, а также плавная регулировка подачи воды на котел, которая вручную шаровым краном достигалась.
Р.S. Это далеко не все нюансы данного оборудования.

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 297
  • Карма: +40/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Электродный котёл на среднее напряжение
« Ответ #4 : 18 Ноябрь 2024, 15:42:26 »
Я хотел спросить почему 15кВ и 15кВт, но шильдик все разъяснил - там не 15кВт, а 15МВт! Отсюда и выбор напряжения, мощность большая, а у пластин нагревательных предел по току есть.

Да, немного очепятался, поправил пост.

Мне просто местный "эксперт" по измерениям втирает, что там нагревательные элементы и соодинены звездой. Более того, говорит, что звезда заземлена!!! И из-за этого будут большие токи в экране питающих кабелей. Пытаюсь понять всю эту ситуацию и не могу...  :-\

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 427
  • Карма: +51/-4
    • Просмотр профиля
Re: Электродный котёл на среднее напряжение
« Ответ #5 : 18 Ноябрь 2024, 16:43:47 »
Я хотел спросить почему 15кВ и 15кВт, но шильдик все разъяснил - там не 15кВт, а 15МВт! Отсюда и выбор напряжения, мощность большая, а у пластин нагревательных предел по току есть.

Да, немного очепятался, поправил пост.

Мне просто местный "эксперт" по измерениям втирает, что там нагревательные элементы и соодинены звездой. Более того, говорит, что звезда заземлена!!! И из-за этого будут большие токи в экране питающих кабелей. Пытаюсь понять всю эту ситуацию и не могу...  :-\

Мммм... Может такое быть. Если они звезда с выведенным нулем, то в нормальном режиме на нуле тока не будет, а если отвалиться фаза или умрет нагреватель - начнет течь ток. Нужно контроль тока в нуле вешать. Только тогда ноль не на экран должен идти, а отдельной жилой. Под такую установку трансформатор нужен с звездой на выходе. Можно конечно заземлить, но схема движения тока будет странная...
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2024, 16:49:28 от Sharfik »

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 287
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: Электродный котёл на среднее напряжение
« Ответ #6 : 19 Ноябрь 2024, 00:09:33 »
Мне просто местный "эксперт" по измерениям втирает, что там нагревательные элементы и соодинены звездой. Более того, говорит, что звезда заземлена!!! И из-за этого будут большие токи в экране питающих кабелей. Пытаюсь понять всю эту ситуацию и не могу...  :-\
Дак уже не понятно, что у вас, тэны или электроды?

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 297
  • Карма: +40/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Электродный котёл на среднее напряжение
« Ответ #7 : 19 Ноябрь 2024, 10:24:48 »
Поэтому слово эксперт в кавычках  :D
Если кому интересно, тут прикреплю 3D модель этого котла. И инструкцию на английском (на русском к сожалению нет).

3D model

manual

Как я понимаю, возможно нижние части под электродами объединены в звезду. Электроды неподвижны, а нижняя часть ползает вверх и вниз, тем самым регулируется ток, а следовательно и нагрев воды. Но даже если так, то предполагаем симметричный режим, а значит тока в нейтрали быть не должно 
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2024, 10:51:53 от promenergo »

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 427
  • Карма: +51/-4
    • Просмотр профиля
Re: Электродный котёл на среднее напряжение
« Ответ #8 : 19 Ноябрь 2024, 16:00:19 »
Цитировать
И инструкцию на английском (на русском к сожалению нет).
Скачай, и загрузи в https://translate.google.ru вкладка Документы. Более менее сносно переводит.

Цитировать
4.3 Принцип действия
Котел должен быть отрегулирован таким образом, чтобы максимальная мощность достигалась при нижнем положении
регулирующих щитков (полностью обнаженные электроды) и температуре подачи 150 °C. Если мощность становится
слишком высокой, часть воды необходимо заменить для снижения проводимости. Если мощность слишком
низкая, дозирование осуществляется с измерительного оборудования до тех пор, пока не будет достигнута
предпочтительная максимальная мощность.

.....

Котел рассчитан на 3-фазное подключение. Котел подключен звездой. Одна фаза подключена к двум
электродам. В зависимости от конструкции каждая фаза состоит из двух электродов. Ток проводится
непосредственно в воде между фазными электродами и электродами нулевой точки. Мощность зависит от размера
поверхности, которая может проводить ток между фазой и нулем. Для ограничения мощности между фазными
электродами и электродами нулевой точки размещаются регулирующие щитки из изоляционного материала.
Регулирующие щитки обнажают большую или меньшую часть фазных электродов и таким образом управляют
котлом.

Электроды нулевой точки состоят из 6 трубок, по две на каждую фазу, закрепленных в сосуде высокого давления.
Фазные электроды устанавливаются подвешенными на изоляторах в верхней части напорного трубопровода.

Регулирующие щитки установлены на общем ярме. При регулировании мощности котла все щитки перемещаются
вверх или вниз вдоль электродов.

Как я понимаю, возможно нижние части под электродами объединены в звезду. Электроды неподвижны, а нижняя часть ползает вверх и вниз, тем самым регулируется ток, а следовательно и нагрев воды. Но даже если так, то предполагаем симметричный режим, а значит тока в нейтрали быть не должно
Пока смотрел модель, думал что оно все статичное. Без мурзилки не понять.

*Если что, зрителям, модель в Navisworks Freedom(бесплатный) открывать.