Автор Тема: Срочное сообщение, проблемы с раскороченной вторичной обмоткой ТТ!  (Прочитано 2193 раз)

Comosabe

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 59
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Доброго времени суток, нужна помощь опытных электроэнергетиков.
Ситуация такая, после проведения ремонта подрядная организация не задействовала обмотку ТТ фазы "В" которая подразумевает подключение к ней преобразователя тока (соответственно отсутствовали показания по токам, поэтому выявили эту ситуацию), фазы "А,С" задействованы на преобразователи мощности, таким образом незадействованная фаза "В" раскороченна, ток по вторичной обмотке сейчас 2.5А, ТТ-3000/5, нагрузка на первичной около 1700А и вся проблема еще в том, что это вводная ячейка 6кВ.
Вопросов несколько:
1. Как можно устранить/закоротить не выводя секцию из работы и стоит ли вообще это делать.
2. С помощью какова расчета можно определить уровень напряжения/или чем измерять (т.к. когда подносишь указатель 6кВ он сразу издает звуковой сигнал)
3. Если это делать в релейном отсеке вероятность возникновения дуги и перекрытия соседних кернов очень велика....
Спасибо за ответы!

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2890
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Цитировать
1. Как можно устранить/закоротить не выводя секцию из работы и стоит ли вообще это делать.
Стоит. На ближайших к обмотке ТТ клеммах, если других вариантов у вас нет
Цитировать
2. С помощью какова расчета можно определить уровень напряжения/или чем измерять (т.к. когда подносишь указатель 6кВ он сразу издает звуковой сигнал)
А при чем туту напряжение, если трансформатор тока показывает ток? Померить вторичный ток в нейтральном проводнике - вот вам и ток фазы В с поправкой на коэффициент трансформации (если изначально схема была полная звезда, а не треугольник). Туда всегда амперметры пихали, чтобы не мешали работе РЗА. А она, как известно, всегда работала только по А и С. Вопрос, как она у вас сейчас работает? Ну, междуфазные замыкания в любом случае отловит. А вот функции защиты от обрыва фаз (ЗОФ) точно ожидать не приходится.
Цитировать
3. Если это делать в релейном отсеке вероятность возникновения дуги и перекрытия соседних кернов очень велика....
Да нет, если ячейку вывести в ремонт, то это был бы лучший вариант. Особенно, если раскоротили на участке ТТ-клеммник ячейки. Тогда проще (и правильнее) обратно собрать как положено, выведя ячейку, по-другому не получится. Только ПНР трансформатора фазы В теперь неизбежен. Не получила ли изоляция вторичной обмотки фатальные повреждения?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи