Автор Тема: Испытание кабеля и эл установки  (Прочитано 4637 раз)

Артемий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Испытание кабеля и эл установки
« : 11 Февраль 2019, 17:00:18 »
Что мы испытываем мегометром, а что УПК. В каких книгах мы можем ознакомиься с правилами и нормами испытания

Delta

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 67
  • Карма: +6/-0
  • Инженер ЭИЛ
    • Просмотр профиля
Re: Испытание кабеля и эл установки
« Ответ #1 : 11 Февраль 2019, 22:06:19 »
Испытывают повышенным напряжением обычно кабели на напряжение более 500 В. Где-то видел, что было написано: "испытание кабеля 220/380 В можно заменить измерением мегаомметром на 2500 В в течении минуты", но ссылки на НТД быстро не нашел. Помню, это было прописан в техкартах.
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту,
Я изобрёл изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Всё уничтожится дотла,
Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Вадим Шефнер. «Запоздалый стрелок, или Крылья провинциала»

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Испытание кабеля и эл установки
« Ответ #2 : 11 Февраль 2019, 22:25:58 »
Как обычно. При вводе в эксплуатации - смотрим ПУЭ, при эксплуатации у потребителей ПТЭЭП, у станционников и сетях - Объем и нормы испытания электрооборудования.
Берем для примера ПУЭ.\
1.8.40. Силовые кабельные линии
Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ испытываются по пп.1, 2, 7, 13, напряжением выше 1 кВ и до 35 кВ - по пп.1-3, 6, 7, 11, 13, напряжением 110 кВ и выше - в полном объеме, предусмотренном настоящим параграфом.

Для кабелей до 1000 В получается:
1. Проверка целостности жил и фазировки.
2. Измерение сопротивления изоляции.
7. Проверка защиты от блуждающих токов (если есть катодная защита).
13. - парадоксально, но в моей версии ПУЭ этого пункта нет.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Испытание кабеля и эл установки
« Ответ #3 : 11 Февраль 2019, 22:29:50 »
Цитировать
испытание кабеля 220/380 В можно заменить измерением мегаомметром на 2500 В в течении минуты
ПУЭ. 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний. Общие положения.

1.8.11. Испытание изоляции напряжением промышленной частоты, равным 1 кВ, может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на 2500 В. Если при этом полученное значение сопротивления меньше приведенного в нормах, испытание напряжением 1 кВ промышленной частоты является обязательным.


То есть, это в основном для вторичных цепей и обмоток до 1000 В всяких разных касается.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Tayfon

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 25
  • Карма: +3/-0
    • Просмотр профиля
Re: Испытание кабеля и эл установки
« Ответ #4 : 11 Февраль 2020, 12:57:31 »
Приветствую.
В Вашей организации УПК 0,4 М является повереным средством изменения, который Вы используете для испытания изоляции с возможностью выдачи протокола?