Автор Тема: Поиск повреждения оболочки кабеля из СПЭ  (Прочитано 3603 раз)

iPODfun

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Имеется 2 КЛ 6кВ из СПЭ (АПВБП-6 3х120, "Рыбинсккабель" длина приблизительно 1км), при прокладке повредили оболочку, соответственно испытания эти 2 кл не прошли, встал вопрос поиска повреждения оболочки, кто чем и как искал такие повреждения, какие подвохи есть?


ЗЫ: стоит ли покупать отдельный прибор для поиска таких повреждений?

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 311
  • Карма: +43/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Поиск повреждения оболочки кабеля из СПЭ
« Ответ #1 : 27 Январь 2025, 09:46:35 »
Не окупится покупать прибор для поиска ОДНОГО повреждения. Если, конечно, Вы не планируете этим заниматься профессионально. Обычно такие поврежнения ищут с помощью рефлектометра, но тут уметь надо. Без опыта долго будете искать. Лучше нанять ЭТЛ, которые этим зарабатывают - дешевле будет  ;)

iPODfun

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Поиск повреждения оболочки кабеля из СПЭ
« Ответ #2 : 27 Январь 2025, 14:58:48 »
Аттестованная ЭТЛ все никак не может найти эти повреждения, пока не знают как (шитика по региону не очень много, опыта работы с ним мало). Ждем когда приедет ЭТЛ и будут искать...а пока едут собираю для себя инфу
ЗЫ: Начальство решило восстановить ЭТЛ на предприятии, закупается оборудование и т.д. и т.п., достаточно ли ГАУВ и рефлектометра для поиска повреждений оболочки? или все таки покупать спец прибор на будущее (линии то меняют на шитик)

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 311
  • Карма: +43/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Поиск повреждения оболочки кабеля из СПЭ
« Ответ #3 : 27 Январь 2025, 17:44:09 »
Поиск повреждённой оболочки - задача трудная, даже опытные ЭТЛ могут столкнуться с трудностями поиска. Возможно кто-нибудь более опытный напишет дельный совет. Я, со своей стороны, советую отправить ваших специалистов на обучение (например в Питер - тут очень опытные ребята в области кабеля СПЭ), если хотите всерьёз этим заниматься.

iPODfun

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Поиск повреждения оболочки кабеля из СПЭ
« Ответ #4 : 28 Январь 2025, 11:35:50 »
Спасибо, будем ждать
по поводу обучения - буду закидывать "удочку" начальству

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2896
  • Карма: +283/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Поиск повреждения оболочки кабеля из СПЭ
« Ответ #5 : 28 Январь 2025, 22:16:18 »
Вставлю свои 5 копеек.
Из общения с товарищами, занимающимися испытаниями и поисками повреждений за деньги выяснилось, что не очень-то они хотят связываться с поиском повреждений оболочек. Хлопотное это дело, трудоемкое. А как показала практика, повреждения порою возникают из-за неграмотной прокладки и на одном кабеле их может оказаться много.
Кто-то мне писал, что искали как-то повреждение на одной линии, в итоге перекопали ее всю, нашли кучу порывов оболочки и покаялись, что связались с этим делом.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

iPODfun

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Поиск повреждения оболочки кабеля из СПЭ
« Ответ #6 : 29 Январь 2025, 09:10:22 »
Вставлю свои 5 копеек.
Из общения с товарищами, занимающимися испытаниями и поисками повреждений за деньги выяснилось, что не очень-то они хотят связываться с поиском повреждений оболочек. Хлопотное это дело, трудоемкое. А как показала практика, повреждения порою возникают из-за неграмотной прокладки и на одном кабеле их может оказаться много.
Кто-то мне писал, что искали как-то повреждение на одной линии, в итоге перекопали ее всю, нашли кучу порывов оболочки и покаялись, что связались с этим делом.

вот именно такая ситуация у нас на предприятии...