Автор Тема: размещение УЗО вне помещений  (Прочитано 3618 раз)

mastaq

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 265
  • Карма: +7/-7
    • Просмотр профиля
размещение УЗО вне помещений
« : 27 Январь 2025, 18:53:41 »
У изготовителей УЗО можно видеть в паспорте, что категория размещения и климатическое исполнение это УХЛ4
УХЛ4 — изделия для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом с категорией размещения 4 (в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями)
Т.е. – только в помещении
У меня же по соображениям безопасности и доступности в тысячи караванах, казармах и вагончиках, электрощит он наружный
Не всегда и дверка закрыта, солнце, ветер, пыль...
Но я говорю не об этом. О законности – имеем ли мы право вообще размещать УЗО не в помещении?

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 440
  • Карма: +52/-4
    • Просмотр профиля
Re: размещение УЗО вне помещений
« Ответ #1 : 27 Январь 2025, 19:56:10 »
Размещать УЗО с УХЛ 4 на улице - нет, его водой зальет. Поэтому его размещают в оболочке. Требования предъявляются к электроустановке - электрощиту. И соответственно его характеристикам. Вы не размещаете УЗО вне помещения, вы размещаете его в оболочке(шкаф, ящик) которая обеспечивает внутри себя среду аналогичную УХЛ4. А уже щит размещается на улице. Сама оболочка обеспечивает необходимые условия для работы установленных внутри устройств(вентиляция, охлаждение, подогрев).

mastaq

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 265
  • Карма: +7/-7
    • Просмотр профиля
Re: размещение УЗО вне помещений
« Ответ #2 : 27 Январь 2025, 21:31:54 »
Размещать УЗО с УХЛ 4 на улице - нет, его водой зальет. Поэтому его размещают в оболочке. Требования предъявляются к электроустановке - электрощиту. И соответственно его характеристикам. Вы не размещаете УЗО вне помещения, вы размещаете его в оболочке(шкаф, ящик) которая обеспечивает внутри себя среду аналогичную УХЛ4. А уже щит размещается на улице. Сама оболочка обеспечивает необходимые условия для работы установленных внутри устройств(вентиляция, охлаждение, подогрев).

спасибо. но это уже спор, что считать помещением
к примеру летний домик, где зимой нет посетителей не сильно отличается от оболочки о которой Вы говорите. но менее подвержен перепадам температур в течение дня. а это губительно для УЗО (элементов электроники)

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 440
  • Карма: +52/-4
    • Просмотр профиля
Re: размещение УЗО вне помещений
« Ответ #3 : 28 Январь 2025, 10:30:37 »
спасибо. но это уже спор, что считать помещением
к примеру летний домик, где зимой нет посетителей не сильно отличается от оболочки о которой Вы говорите. но менее подвержен перепадам температур в течение дня. а это губительно для УЗО (элементов электроники)
Отличается и сильной. Помещение не может заменить корпус электрощита. Сразу будет открытый доступ к токоведущим частям, отсутствие защиты людей при взрыве аппарата, отсутствие механической защиты кабелей и т.д.

ГОСТ 15150-69 - он написан для классификации климатического исполнения изделий в принципе, а здания и помещения, там приведены для примера.

mastaq

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 265
  • Карма: +7/-7
    • Просмотр профиля
Re: размещение УЗО вне помещений
« Ответ #4 : 03 Февраль 2025, 19:19:10 »
что бы закрыть эту тему, не вызвовшую интерес, то приведу цитату специалиста одного из ведущих разработчиков или изготовителей УЗО в России
- Изготовитель все верно указывает, УХЛ4 на все модульные аппараты: УЗО, дифавтомат , автоматический выкл., т.к. испытания все проводят именно в таких условиях и гарантию дают, что устройство безотказно будет работать только при соблюдении этих условий.
При иных условиях, устройства тоже будут работать , но гарантии производителя
 не будет

так что, не такую уж и глупость я озвучил

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2896
  • Карма: +283/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: размещение УЗО вне помещений
« Ответ #5 : 03 Февраль 2025, 22:09:05 »
При иных условиях, устройства тоже будут работать , но гарантии производителя
 не будет
А что, кто-то хоть раз пытался вернуть или заменить УЗО или иную модульку по гарантии? Что-то я сильно в этом сомневаюсь. Проще сразу в помойное ведро, чем доказывать, что оно сломалось по вине завода-изготовителя.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

mastaq

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 265
  • Карма: +7/-7
    • Просмотр профиля
Re: размещение УЗО вне помещений
« Ответ #6 : 04 Февраль 2025, 20:57:20 »

А что, кто-то хоть раз пытался вернуть или заменить УЗО или иную модульку по гарантии? Что-то я сильно в этом сомневаюсь. Проще сразу в помойное ведро, чем доказывать, что оно сломалось по вине завода-изготовителя.

как бы неприятно, когда возражают, но я осмелюсь
иногда эта тема может быть не только попыткой вернуть средства или заменить, это, кстати повсеместно принято, но и тема для прокурора, страховой компании и т.д.

но у меня был такой случай. на двух территориях, относительно близких, через 2 годы обнаружили при периодической проверке массу, почто все УЗО неисправные
кстати, почти всегда за неисправность принимают то обстоятельство, что УЗО срабатывают без причин. я же говорю о том, что УЗО не реагируют на кнопку Тест или при проверке прибором не соответствуют
прошло уже несколько лет и я озвучу - речь шла о компании GEWISS
вышло в моем ведомстве указание - не использовать впредь. а ведомство оно престижное и представитель в стране компании GEWISS вызвал представителей изготовителя. прилетели 2 итальянца. походили со мной, демонтировали несколько образцов. согласились за свой счет заменить все (исправные и нет) УЗО на новые. мы не согласились. тогда они предложили оплатить замену, но только на известный бренд. мы установили АВВ. они оплатили более 250 000 $

кстати, что бы их оправдать и похвалить - только у GEWISS есть УЗО которые после срабатывания сами проверяют цепь и если нет утечки, то автоматически возвращают питание
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2025, 20:59:59 от mastaq »

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 440
  • Карма: +52/-4
    • Просмотр профиля
Re: размещение УЗО вне помещений
« Ответ #7 : 05 Февраль 2025, 13:43:14 »
Вопрос темы звучал так
О законности – имеем ли мы право вообще размещать УЗО не в помещении?
А далее вас понесло куда то не туда. В гарантии и т.д.

Цитировать
кстати, что бы их оправдать и похвалить - только у GEWISS есть УЗО которые после срабатывания сами проверяют цепь и если нет утечки, то автоматически возвращают питание
Наверно только GEWISS догадался добавлять посторонний функционал в свое устройство. У УЗО одна функция - отключать при аварии. Тестировать цень не его задача.
У Legrand для решения этой задачи есть "STOP&GO", блок который ставиться рядом как пару модулей и делает тесты.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2896
  • Карма: +283/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: размещение УЗО вне помещений
« Ответ #8 : 07 Февраль 2025, 01:37:35 »
кстати, что бы их оправдать и похвалить - только у GEWISS есть УЗО которые после срабатывания сами проверяют цепь и если нет утечки, то автоматически возвращают питание
Вот поэтому они и сдохли. Слишком навороченный функционал. Раз они могут возвращать питание обратно, значит, на выходе не механика, а какое-нибудь твердотельное реле. Сложнее конструкция - ниже надежность. А уж включать УЗО после срабатывания защиты должен только человек, он, зараза, умный (обычно). Что может натворить автоматика без участия человека, я на станции в свое время насмотрелся.