Автор Тема: Промышленные автоматы 0,4кВ  (Прочитано 4369 раз)

Сергей Р

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 70
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Промышленные автоматы 0,4кВ
« : 12 Февраль 2025, 18:57:08 »
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, следующее: пром. автоматы с нерегулируемым ЭМ расцепителем и большим номиналом (от 100А и выше) по расчетам однофазных ТКЗ после измерений петли Ф-0 оказываются почти никогда к ним не чувствительны. Так ли это?

Макс

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 106
  • Карма: +15/-1
    • Просмотр профиля
Re: Промышленные автоматы 0,4кВ
« Ответ #1 : 13 Февраль 2025, 08:34:47 »
Возможно, что проблема в сечении кабельной линии, а не АВ. Из-за которой не возникает расчётный ток КЗ для срабатывания Ваших АВ.

Сергей Р

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 70
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Промышленные автоматы 0,4кВ
« Ответ #2 : 13 Февраль 2025, 16:29:47 »
А сопротивление петли Ф-0 0,22- 0,31 Ом - это нормальное значение? Кабель рекомендованного сечения, подобран по нагрузке. Считаем: 225/0,22 = 1023 А. Характеристика ВА88-32 100А - (8-12)хI ном. Сравниваем с 1,1х12хI ном, т.е. с 1320 А. 1023 А < 1320 А. Формально не проходит(( 
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2025, 16:36:39 от Сергей Р »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2905
  • Карма: +286/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Промышленные автоматы 0,4кВ
« Ответ #3 : 13 Февраль 2025, 23:40:02 »
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, следующее: пром. автоматы с нерегулируемым ЭМ расцепителем и большим номиналом (от 100А и выше) по расчетам однофазных ТКЗ после измерений петли Ф-0 оказываются почти никогда к ним не чувствительны. Так ли это?
Да. Особенно для вводных автоматических выключателей. Даже при пятисекундной кратности. А если еще и выкопать из ГОСТа коэффициент 2/3, то совсем никогда. Подозреваю, что проектировщики попросту не считают токи КЗ, или считают, опираясь на неверные исходные данные по току КЗ в точке подключения питания.
Тут выход один вытанцовывается: ставить автоматы с электронным расцепителем и тонко настраивать уставки. Хотя подозреваю, что не панацея, так как можно прийти к противоречию с пусковыми токами отходящих линий.
Идею с заниженным сечением кабельной линии считаю в подавляющем большинстве случаев несостоятельной. Да и замена кабеля намного сложнее, чем замена автомата.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Макс

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 106
  • Карма: +15/-1
    • Просмотр профиля
Re: Промышленные автоматы 0,4кВ
« Ответ #4 : 14 Февраль 2025, 08:39:26 »
Цитировать
Подозреваю, что проектировщики попросту не считают токи КЗ
Не считают. По крайней мере те проекты который мне попадались за последние лет 5, по 0,4 не считают нужным производить такие расчёты.

Константин О.

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 39
  • Карма: +6/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Промышленные автоматы 0,4кВ
« Ответ #5 : 14 Февраль 2025, 09:59:48 »
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, следующее: пром. автоматы с нерегулируемым ЭМ расцепителем и большим номиналом (от 100А и выше) по расчетам однофазных ТКЗ после измерений петли Ф-0 оказываются почти никогда к ним не чувствительны. Так ли это?
Да. Особенно для вводных автоматических выключателей. Даже при пятисекундной кратности. А если еще и выкопать из ГОСТа коэффициент 2/3, то совсем никогда. Подозреваю, что проектировщики попросту не считают токи КЗ, или считают, опираясь на неверные исходные данные по току КЗ в точке подключения питания.
Тут выход один вытанцовывается: ставить автоматы с электронным расцепителем и тонко настраивать уставки. Хотя подозреваю, что не панацея, так как можно прийти к противоречию с пусковыми токами отходящих линий.
Идею с заниженным сечением кабельной линии считаю в подавляющем большинстве случаев несостоятельной. Да и замена кабеля намного сложнее, чем замена автомата.

Зачем вообще писать петлю фаза-нуль на вводной автомат?
Я пишу только отходящие автоматы, меряя сопротивление на дальних точках линий (розетки, светильники, верхние контакты вводных автоматов, клеммы силового оборудования).

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2905
  • Карма: +286/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Промышленные автоматы 0,4кВ
« Ответ #6 : 20 Февраль 2025, 01:03:50 »
Зачем вообще писать петлю фаза-нуль на вводной автомат?
Я пишу только отходящие автоматы, меряя сопротивление на дальних точках линий (розетки, светильники, верхние контакты вводных автоматов, клеммы силового оборудования).
Заказчики требует мы пишем. Что не в норме, потом пусть сами разбираются.