Автор Тема: НАМИТ-10-1  (Прочитано 1306 раз)

ASMOLA

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
НАМИТ-10-1
« : 28 Апрель 2025, 09:59:03 »
Доброго времени суток! Уважаемые коллеги, может быть у кого-то был опыт испытания трансформатора напряжения типа НАМИТ-10-1? Наша ЭТЛ имеющимися приборами не может измерить сопротивление обмоток, может подскажете диапазон сопротивлений высоковольтных обмоток?

Maksim

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 20
  • Карма: +3/-0
    • Просмотр профиля
Re: НАМИТ-10-1
« Ответ #1 : 28 Апрель 2025, 22:09:02 »
Да там вроде бы ничего особенного нет, на высокой - килоомы, кажется 4 с чем-то и около 2-х. Может быть их остановило, что обмотки несколько нестандартные, А-В, В-С и В-Х, соответственно их омическое не одинаковое. Если открыть РЭ, там всё это написано. В принципе, НАМИТ10-1, это тот же самый первый НАМИ-10, который появился где-то в начале 90-х, с такими же хитровывернутыми обмотками. Если в чём-то сомневаетесь, проверьте коэффициент трансформации и не заморачивайтесь.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2928
  • Карма: +289/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: НАМИТ-10-1
« Ответ #2 : 28 Апрель 2025, 23:23:42 »
Наша ЭТЛ имеющимися приборами не может измерить сопротивление обмоток, может подскажете диапазон сопротивлений высоковольтных обмоток?
Вот, и наша не может. Предел измерения измерителя сопротивления постоянному току СА10 - 400 Ом. А там пара килоом, как минимум. Мультиметр для этой цели не годится по определению, многофункциональный Metrel тоже имеет ограничение 1999 Ом. И все -приплыли. Неоднократно поднимал этот вопрос, но он так и остался без ответа.
Была проблема: надо было выдать заключение об исправности чего-то типа НАМИ-6, а сопротивление первичных обмоток измерить нечем. Сели в лужу.
Что же касается измерительных приборов, которые необходимо иметь для этого - сам бы с удовольствием рекомендации почитал. Подождем вместе результатов  ;)
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Maksim

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 20
  • Карма: +3/-0
    • Просмотр профиля
Re: НАМИТ-10-1
« Ответ #3 : 29 Апрель 2025, 21:40:57 »
Ах уж эти современные испытатели-поверители, всё им электронику подавай, что бы не шевельнуть ни пальцем, ни мозгами! :) У нас для таких целей имеется несколько мостов постоянного тока типа Р333, ещё советского производства, вечная и безотказная штука, правда батарейки покупать нужно. Этим мостом можно с одинаковым успехом проверить омическое сопротивление как ТН или ОМ-10/0,63, так и какого-нибудь трансформатора 110кВ 40 МВт. Есть конечно и современные приборы, где подключил, нажал кнопку и жди, но старые мосты часто выручают. Кстати, Р333 выпускается до сих пор, правда гальванометр в них немного другой.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2928
  • Карма: +289/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: НАМИТ-10-1
« Ответ #4 : 29 Апрель 2025, 22:41:57 »
У нас для таких целей имеется несколько мостов постоянного тока типа Р333, ещё советского производства
Странно, но за всю свою жизнь я много о них слышал, но ни разу не попадался. На прежней работе был Р4833. Я про их существование в настоящий момент даже позабыл. Хорошо, что вы напомнили. Р4833 и в нашей лаборатории сейчас вроде на полке без дела валяется. Надо найти, да пыль смахнуть. И в Госповерку отправить.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 298
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: НАМИТ-10-1
« Ответ #5 : 30 Апрель 2025, 14:45:56 »
Теоретически можно подать ограниченный постоянный ток на катушку, и замерить падение напряжения на катушке, соответственно рассчитать сопротивление. Чем больше будет ток, тем точнее будет измерение напряжения.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2928
  • Карма: +289/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: НАМИТ-10-1
« Ответ #6 : 30 Апрель 2025, 23:30:03 »
Теоретически можно подать ограниченный постоянный ток на катушку, и замерить падение напряжения на катушке, соответственно рассчитать сопротивление. Чем больше будет ток, тем точнее будет измерение напряжения.
И при этом не забыть, что даже при использовании измерительных приборов класса 0,5 точность измерения косвенным методом будет намного хуже. И зачем оно так, если хуже? мы для чего сопротивление-то измеряем? Чтобы дать заключение о наличии или отсутствии витковых замыканий в обмотках или состоянии контактных соединений внутри объекта измерения. И в данной ситуации расхождение по фазам не должно превышать каких-то 2%. А у нас разброс уже 1,5%, связанный с точностью метода измерений.
Ибо было писано в одной инструкции по эксплуатации: "Надо всегда четко понимать, что вы измеряете, как измеряете, какие результаты планируете получить и почему они такие"
(Не дословно, интерпретация автора поста)
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи