Автор Тема: Вставка в КЛ 10 кВ  (Прочитано 1314 раз)

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 697
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Вставка в КЛ 10 кВ
« : 21 Май 2025, 20:49:04 »
Планируется ремонт кл 10 кВ. Кл проложена кабелем СБ2л 3х120. На складе имеется два отрезка по 3-4 метра, которые хранились вертикально не на барабане, а просто бубликом. Простояли так около 6 лет. С незакупированного конца натекоа лужа. Немного побаиваюсь делать из них вставку, думаю предварительно испытать. Подскажите, достаточно ли будет самостоятельно мегером индекс поляризации померять? Или прямо по взрослому, 60 кВ, и еще что?

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 318
  • Карма: +44/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Вставка в КЛ 10 кВ
« Ответ #1 : 22 Май 2025, 08:59:07 »
Скажу своё мнение.

Мы делали подобные ремонты (с применением старых кусков). Но всё зависит от важности КЛ. Если линия имеет высокий приоритет, то лучше "перебздеть" и отремонтировать новым куском кабеля.
Можно отрезать с полметра от незакупоренного куска и визуально оченить, на сколько изоляция сухая.
И я бы переменкой испытал - короткий кусок не потянет много (теоретически).

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2937
  • Карма: +290/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Вставка в КЛ 10 кВ
« Ответ #2 : 23 Май 2025, 01:22:26 »
И я бы переменкой испытал - короткий кусок не потянет много (теоретически).
Я бы так не стал, переменкой. А вот начет порезать - мысль здравая.
Цитировать
Подскажите, достаточно ли будет самостоятельно мегером индекс поляризации померять? Или прямо по взрослому, 60 кВ, и еще что?
Только испытания повышенным напряжением, со всей английской ненавистью. Выдержит - сразу в бой ее. Но это мнение субъективно, с таким не сталкивались. 
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи