Автор Тема: Электронное управление насосом  (Прочитано 17735 раз)

Сурен

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Электронное управление насосом
« : 25 Февраль 2019, 14:22:26 »
Доброго времени всем. Подскажите пожалуйста схему управления насосом, насос в колодце круглый год. Постоянно следить за резервуаром с водой не получается. То перелив то нет воды. Ставил датчик на герконе, но геркон постоянно лопается ( не пойму почему). Спасибо за грамотные ответы.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Электронное управление насосом
« Ответ #1 : 26 Февраль 2019, 20:57:36 »
Цитировать
Постоянно следить за резервуаром с водой не получается.
А что представляет из себя резервуар с водой? Водонапорная башня?  ;)
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Сурен

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Электронное управление насосом
« Ответ #2 : 01 Март 2019, 20:13:34 »
Резервуар водяной на три каба. Стоит на улице, примерно 50 метро от дома и по этому нет возможности постоянного визуального контроля. Сам резервуар цилиндрический и стоит вертикально. Качается вода из колодца с помощью донного насоса на 220 В.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Электронное управление насосом
« Ответ #3 : 04 Март 2019, 23:37:08 »
Геркон не зимой лопается из-за перепадов температур?
Есть много вариантов промышленного пошиба, но для быта надо что-то попроще. Например, рассмотреть возможность применения электродных датчиков.
Современные устройства для обеспечения их деятельности выдают на два-три электрода, устанавливаемые на разной глубине, пониженное напряжение, безопасное для людей. Работа реле основана на том, что вода имеет некоторое сопротивление из-за наличия в ней всякой бяки (растворенных солей). Добралась до датчика - контакт замкнулся. Откачали - разомкнулся.
Реле таких много. Специально я их не тестировал, вот небольшой перечень:
РОС-301 Теплоприбор,
PZ-828, PZ-829, PZ-830, PZ-832 F&F,
EBR-1, EBR-2,РКУ-1М Реле и автоматика 
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Eugene.LatDev

  • Администратор
  • Постоялец
  • *****
  • Сообщений: 100
  • Карма: +12/-0
    • Просмотр профиля
Re: Электронное управление насосом
« Ответ #4 : 29 Март 2019, 04:19:12 »
Современные устройства для обеспечения их деятельности выдают на два-три электрода, устанавливаемые на разной глубине, пониженное напряжение, безопасное для людей. Работа реле основана на том, что вода имеет некоторое сопротивление из-за наличия в ней всякой бяки (растворенных солей). Добралась до датчика - контакт замкнулся. Откачали - разомкнулся.

Тут вы Александр очень неправы - эти все датчики основные на электродах - полный хлам! Они выходят из строя быстрее чем их успеваешь менять (или чистить)! По сути анод покрывается жутким окислом спустя 2-3 месяца использования...

Цитата: ЭЛЕКТРОЛИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ И РАСПЛАВОВ СОЛЕЙ
Отрицательно заряженные анионы хлора (Cl) движутся к
положительно заряженному электроду – аноду. Достигнув анода, ионы хлора 1
отдают электроны, превращаясь в атомы хлора, а затем в молекулы Cl2, который выделяется в виде газа:

По сути анод находясь под воздействием электролиза постоянно находиться под воздействием хлорных кислот в том или ином смысле даже если токи микроскопичны. И из за этого эти датчики постоянно выходят из строя! :-\

Доброго времени всем. Подскажите пожалуйста схему управления насосом, насос в колодце круглый год. Постоянно следить за резервуаром с водой не получается. То перелив то нет воды. Ставил датчик на герконе, но геркон постоянно лопается ( не пойму почему). Спасибо за грамотные ответы.

В вашем случае я бы мог посоветовать либо оптический датчик либо ультразвуковой... Такого рода датчик ставиться на крышке бака (колодца) и получает информацию отражаясь от поверхности воды с точностью 20см на 20м (для узв) или 2м на 10м (оптика)... Подобного рода устройства ни бояться не перепада давления, не температурных режимов...

Добавленно чуть спустя:
Вот пример работы УЗВ датчика на примере банки... Точность колоссальная.
https://www.youtube.com/watch?v=2r3DokRB1Z8

Еще чуть спустя (рабочая ссылка)
https://www.youtube.com/watch?v=WuVXXFfLQmM (gis-servis.ru)
« Последнее редактирование: 29 Март 2019, 04:54:14 от Eugene.LatDev »
Группа технического оснащения форума.
  • Программирую на всём от web до микроконтроллера!
  • Люблю Яблочный ПК
  • Радиоинженер во втором поколении
  • Музыкальные предпочтения злобные
  • В душе романтик
  • Выходя из душа - пытаюсь захватить мир

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Электронное управление насосом
« Ответ #5 : 29 Март 2019, 22:10:32 »
Цитировать
По сути анод находясь под воздействием электролиза постоянно находиться под воздействием хлорных кислот в том или ином смысле даже если токи микроскопичны. И из за этого эти датчики постоянно выходят из строя!
При напряжении 12 В переменного тока это вряд ли быстро произойдет. Да и хлор есть только в городской воды после станций водоподготовки. На селе там в основном соли кальция и магния. То, что накипь в чайнике родит.
Цитировать
В вашем случае я бы мог посоветовать либо оптический датчик либо ультразвуковой...
Подороже будет, с моей точки зрения.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Сурен

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Электронное управление насосом
« Ответ #6 : 16 Апрель 2019, 06:31:38 »
Крайне интересные ответы и рассуждения (дискуссия), но я прошел другим путем. Во первых геркон лопался не от перепада температуры (датчик стоит в доме) а из за вибрации которое создается от насоса при подкачки. Короче нанес силикон вокруг геркона и все проблема решилась.

Степан

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Электронное управление насосом
« Ответ #7 : 18 Апрель 2019, 08:08:25 »
Электроды, оптика, ультразвук... А что бы не поставить простой поплавковый выключатель, как на фекальных и дренажных насосах? Надежность - 100%, срок службы - 100 лет, и никакого геморроя. Проще надо быть ;)