Автор Тема: Векторная диаграмма  (Прочитано 1004 раз)

Даврон

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Векторная диаграмма
« : 21 Июнь 2025, 12:32:48 »
Помогите пожалуйста разобраться правильно ли это  диаграмма, скриншот от счетчика
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2025, 13:45:26 от Даврон »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2938
  • Карма: +291/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Векторная диаграмма
« Ответ #1 : 22 Июнь 2025, 20:49:03 »
А потребитель кто, какая нагрузка ожидается?
Сходу читается, что начала и концы обмоток токовых цепей перевернуты. Такого угла быть не может. Но дальше вопрос в том, чем измеряете, каким прибором и куда у него какой квадрант направлен. Потому что, если отразить на 180 градусов векторы тока, получается нагрузка в емкостном квадранте (для тех приборов, которыми я пользуюсь). Но у вашего может быть все наоборот.
Поэтому и спросил про характер нагрузки.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Maksim

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 21
  • Карма: +3/-1
    • Просмотр профиля
Re: Векторная диаграмма
« Ответ #2 : 24 Июнь 2025, 00:38:00 »
Здесь возможны два варианта неправильного подключения, либо начала с концами токовых обмоток перепутаны, но такое возможно только при длинной и слабо нагруженной линии, в результате имеем ёмкостной характер нагрузки, либо фазы перепутаны "по кругу", в этом случае характер нагрузки индуктивный, что более вероятно, правда угол великоват, но такое бывает.