Киловольт
Форум сайта "Киловольт"
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
SMF форум только что установлен!
Начало
YouTube
ВКонтакте
Статьи
Поиск
Вход
Регистрация
Киловольт
»
Электроснабжение
»
Компенсация реактивной мощности
»
Реактивная мощность. Необычные случаи.
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
]
Автор
Тема: Реактивная мощность. Необычные случаи. (Прочитано 111 раз)
Вик
Новичок
Сообщений: 4
Карма: +0/-0
Реактивная мощность. Необычные случаи.
«
:
Сегодня
в 14:08:36 »
Уважаемые коллеги, кто может объяснить подобное соотношение мощностей? Реактивная мощность превышает активную. Буду весьма признателен. Счетчики ФОБОС. Соотношение мощностей с однофазного счетчика, векторная диаграмма -с трехфазного, установленного на той же опоре.
ПРошу вашей помощи! Адрес: VR1959@mail.ru
«
Последнее редактирование:
Сегодня
в 14:14:42 от Вик
»
Записан
Вик
Новичок
Сообщений: 4
Карма: +0/-0
Re: Реактивная мощность. Необычные случаи.
«
Ответ #1 :
Сегодня
в 14:19:31 »
Прилагаю файлы для наглядности. Реактивная превышает активную.
Записан
Sharfik
Старожил
Сообщений: 491
Карма: +61/-24
Re: Реактивная мощность. Необычные случаи.
«
Ответ #2 :
Сегодня
в 15:59:52 »
Что за нагрузка в сети? Синхронные двигатель есть? Установки УКРМ без блока управления?
Записан
Вик
Новичок
Сообщений: 4
Карма: +0/-0
Re: Реактивная мощность. Необычные случаи.
«
Ответ #3 :
Сегодня
в 16:45:34 »
Вы будете смеяться, но это маленький магазинчик в дачном районе, где несколько холодильных прилавков. Естественно, двигатели АД, всё просто. Единичная мощность прилавка -1-2квт. Вокруг дома с обогревателями, люди греются.
«
Последнее редактирование:
Сегодня
в 18:58:41 от Вик
»
Записан
Печать
Страницы: [
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Киловольт
»
Электроснабжение
»
Компенсация реактивной мощности
»
Реактивная мощность. Необычные случаи.