Добрый день!
Являются ли помещения серверных/сетевых/ЦОДы с источниками бесперебойного питания разумеется электроустановкой? И соответственно в которых нужно работать по нарядам-допускам.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2993
  • Карма: +295/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Серверные/сетевые/ЦОД
« Ответ #1 : 30 Январь 2026, 22:45:28 »
Цитировать
Электроустановка (электрическая установка) — совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены. Предназначена для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования её в другой вид энергии
Конечно, наличие источников бесперебойного питания, выпрямительных устройств бьет по ключу "преобразование электрической энергии". Фактически многие предприятия стали требовать даже у КИПа при организации доступа к работам в серверных и щитовых АСУ выдавать наряд-допуск. Формально вроде и есть смысл, но с точки зрения логики здорового человека - абсолютно никакого.
Выдача наряда подразумевает принятия мероприятий по безопасному производству работ. А каких, спрошу вас я, если все оборудование, даже то, на котором производятся работы, остается под напряжением. Оно там справа, слева, сверху, снизу - везде. Где 24В, а где и все 220. цена ошибки - остановленный производственный процесс.
Но там даже плакаты вешать некуда. Я подключаю кабель к клеммам, а соседние - под напряжением. Как мне от них огородиться? Как исключить ошибку? Это ни одной мерой безопасности не описать.
Поэтому считаю Факт оформления таких нарядов перестраховочными мерами.  Случилось чего - придраться не к кому, работа оформлена.

Саша Тоцкий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 26
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: Серверные/сетевые/ЦОД
« Ответ #2 : 31 Январь 2026, 09:20:29 »
Полностью согласен. Большое спасибо!

Макс

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 120
  • Карма: +17/-1
    • Просмотр профиля
Re: Серверные/сетевые/ЦОД
« Ответ #3 : 02 Февраль 2026, 08:56:17 »
Цитировать
И соответственно в которых нужно работать по нарядам-допускам.
Тут ещё нужно определить характер работ. Возможность проведения их не только по наряду-допуску, но и по распоряжению, а также в порядке текущей эксплуатации. Это обязанность руководителя организации (владельца электроустановки).

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2993
  • Карма: +295/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Серверные/сетевые/ЦОД
« Ответ #4 : 02 Февраль 2026, 15:50:37 »
а также в порядке текущей эксплуатации. Это обязанность руководителя организации (владельца электроустановки).
Представляю себе КИПовцев, которые ломают голову, как этот перечень оформить и как туда вписать нужные виды работ. И чем обосновать потом. Им проще научиться наряды писать.