Автор Тема: Авария, связанная с падением фазного провода на землю  (Прочитано 20 раз)

SaWolisiz

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Представим,что у нас есть понижающий трансформатор. От него по воздушной линиям запитывается какое-то устройство. Обмотки трансформатора соединены в звезду, соединение заземляется. Нулевого проводника нет, т. к. считаем нагрузку на все фазы равной. Допустим одна из фаз обрывается и падает на землю. Считаем, что защиты не отработали и система продолжает работать. Тогда в месте, где провод касается земли возникает шаговое напряжение. Но, как известно из электротехники, ток движется только по замкнутому контуру. Значит ли, что из земли по заземлению трансформатора заряды будут попадать на упавшую фазу? (Просто заземление наоборот заряды уводит в землю, а тут получается наоборот или я где-то ошибся) Помогите разобраться

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3016
  • Карма: +295/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Вы описали несуществующую систему заземления. Нулевой проводник в сети есть всегда. Его может не быть в сети с изолированной нейтралью, но у вас она заземлена.
Если фазный проводник падает на землю, ток с него идет в сторону ЗУ нейтрали трансформатора. Да, в месте падения возникает напряжение шага, поскольку потенциал по мере удаления от места падения уменьшается постепенно. Теоретически, этот ток должен привести к срабатыванию защиты, но его может и не хватить. чтобы это исправить, на воздушных линиях через некоторое расстояния устраивают устройства повторного заземления, соединенные с PEN-проводником линии. Это позволяет сократить расстояние между упавшим проводом и ближайшей "точкой соединения" с PEN-проводником. Что увеличивает величину тока замыкания на землю.