При проверке петли для вводных автоматов в ВРУ, защищающих щиты освещения, получились токи к.з. 400-500 А, а автоматы трехполюсные С100. Вопрос такой-проходит ли такой автомат по петле, если вроде как по ПУЭ 1.7.79 время отключения не должно превышать 5 с в цепях, питающих групповые и др. этажные щиты, тогда расчетный минимальный ток для такого автомата будет около 300 А, или автомат не проходит и расчетный минимальный ток будет 1000 А (если брать время по таблице 1.7.1 из ПУЭ 0,4 с).Подскажите пожалуйста, буду премного благодарен