Автор Тема: 1 комплект тр.т с 2 счетчиками  (Прочитано 6035 раз)

Альберт

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
1 комплект тр.т с 2 счетчиками
« : 29 Апрель 2019, 11:28:42 »
Есть вопрос.
Стоит трехфазный прибор учета с тр.тока. Надо установить дополнительный 3ф. счетчик. Установить дополнительный комплект тр. тока нет возможности.

Можно ли подключить дополнительный счетчик к тем же тр. тока? Разрешено или запрещено ли это правилами?
Будет ли точность в счетчиках?
Есть ли схема подключения?
Спасибо.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: 1 комплект тр.т с 2 счетчиками
« Ответ #1 : 29 Апрель 2019, 12:06:56 »
А можно сначала вопрос: а зачем нужен дополнительный счетчик?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 682
  • Карма: +89/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: 1 комплект тр.т с 2 счетчиками
« Ответ #2 : 29 Апрель 2019, 13:21:39 »
Могу сразу сказать, что если учёт не внутренний, а гарантирующего поставщика, они к ним подключиться не дадут. Сам недавно с таким сталкивался. Чтоб подключить амперметры пришлось ещё тт ставить.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: 1 комплект тр.т с 2 счетчиками
« Ответ #3 : 29 Апрель 2019, 20:18:21 »
ПУЭ вроде многого не запрещает:
Цитировать
1.5.18. Присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам трансформаторов тока следует проводить, как правило, отдельно от цепей защиты и совместно с электроизмерительными приборами.
Допускается производить совместное присоединение токовых цепей, если раздельное их присоединение требует установки дополнительных трансформаторов тока, а совместное присоединение не приводит к снижению класса точности и надежности цепей трансформаторов тока, служащих для учета, и обеспечивает необходимые характеристики устройств релейной защиты.
Однако у Энергосбыта свои тараканы. Хотя я не видел в их документах пока ничего, что препятствовало такому действу. Ну, разве что из логики второй счетчик должен быть тоже опломбирован.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: 1 комплект тр.т с 2 счетчиками
« Ответ #4 : 29 Апрель 2019, 20:26:43 »
Требования к  приборам учета
 электрической энергии и их эксплуатации.
ТКП 181-2009ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Цитировать
4.2.4.1 Трансформаторы тока для расчетного учета должны иметькласс точности не ниже 0,5S. Каждая последовательная цепь статического счетчика должна подключаться к отдельной вторичной измерительной обмотке трансформатора тока.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: 1 комплект тр.т с 2 счетчиками
« Ответ #5 : 29 Апрель 2019, 20:28:27 »
Цитировать
Будет ли точность в счетчиках?
Смотри допустимую нагрузку ТТ в вольт-амперах, затем суммируем потребляемые мощности токовыми цепями устанавливаемых приборов учета. Если не превысили - то все норм.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Альберт

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: 1 комплект тр.т с 2 счетчиками
« Ответ #6 : 30 Апрель 2019, 19:30:20 »
Спасибо.

Альберт

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: 1 комплект тр.т с 2 счетчиками
« Ответ #7 : 30 Апрель 2019, 19:31:22 »
Требования к  приборам учета
 электрической энергии и их эксплуатации.
ТКП 181-2009ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Цитировать
4.2.4.1 Трансформаторы тока для расчетного учета должны иметькласс точности не ниже 0,5S. Каждая последовательная цепь статического счетчика должна подключаться к отдельной вторичной измерительной обмотке трансформатора тока.
схемы нет?

Альберт

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: 1 комплект тр.т с 2 счетчиками
« Ответ #8 : 30 Апрель 2019, 19:33:26 »
ПУЭ вроде многого не запрещает:
Цитировать
1.5.18. Присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам трансформаторов тока следует проводить, как правило, отдельно от цепей защиты и совместно с электроизмерительными приборами.
Допускается производить совместное присоединение токовых цепей, если раздельное их присоединение требует установки дополнительных трансформаторов тока, а совместное присоединение не приводит к снижению класса точности и надежности цепей трансформаторов тока, служащих для учета, и обеспечивает необходимые характеристики устройств релейной защиты.
Однако у Энергосбыта свои тараканы. Хотя я не видел в их документах пока ничего, что препятствовало такому действу. Ну, разве что из логики второй счетчик должен быть тоже опломбирован.
схему можно?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: 1 комплект тр.т с 2 счетчиками
« Ответ #9 : 09 Май 2019, 23:45:13 »
Схема вроде была уже где-то. Вот такой вариант у нас применяется.

Есть еще вот такой вариант ,которые кое-где требуют
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи