Автор Тема: Переходное сопротивления мв "свеча розетка"  (Прочитано 5476 раз)

Nekt0

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
В объемах и нормах в таблице 9.2 указаны сопротивления токоведущего контура, подскажите где найти значения сопротивления "свеча розетка", данные интересны для ВМГ-133 (400,600,1000 А ) . Спасибо.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
100 микроом навскидку. В паспорте выключателя от завода-изготовителя  и в ПТЭЭП (ПТЭЭС) в таблицах где-то видел.
Дома буду, не забуду - посмотрю данные по ВМГ. Когда фильм делал - много чего наскачивал. Могу сюда бросить.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 273
  • Карма: +36/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
разве их (ВМГ-133) не запретили к эксплуатации?

Для 600А 100 мкОм по ПТЭЭПу, других номиналов не встречал
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2019, 15:15:58 от promenergo »

Nekt0

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Могу сюда бросить.
выложите если не трудно :) искал но нужных переходных сопротивлений не нашел(

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
ПТЭЭП:
Таблица П3.10 Пункт 10.5.

Переход по ссылке на приложение 1. Таблица 16


Если кому-то интересно описание выключателя и его работы, а также - наладка и профилактические проверки, то ВОТ ОНО
Видео по теме Выключатель ВМГ-133
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Кстати, имейте в виду, что измерение проводится между поверхностью "свечи", торчащей над горшком включенного выключателя, и медным выводом розетки снизу. Если попытаться захватить дополнительно еще и гибкие связи, соединения шин с розеткой - норма не получится практически никогда.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Nekt0

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Кстати, имейте в виду, что измерение проводится между поверхностью "свечи", торчащей над горшком включенного выключателя, и медным выводом розетки снизу. Если попытаться захватить дополнительно еще и гибкие связи, соединения шин с розеткой - норма не получится практически никогда.
т.е я правильно понимаю сопротивление "свеча-розетка" для вмг-133 600 А 100 мкОм. измеряется в точках как указал на рисунке(извините что криво, в вк рисовал)



просто у нас на предприятии "свеча розетка" как нарисовал выше считается должно быть до 55 мкОм, а если взять еще гибкую связь то это полное сопротивление до 100 мкОм.  вот пытаюсь разобраться почему так
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2019, 20:34:28 от Nekt0 »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Цитировать
сопротивление "свеча-розетка" для вмг-133 600 А 100 мкОм. измеряется в точках как указал на рисунке
Да, мы так измеряем. Поскольку в вышеупомянутой таблице столбец озаглавлен "Сопротивление контактов". А к контактной системе относится именно эта часть. Остальное - средства доставки. Там как раз сопротивление в ходе эксплуатации не изменяется. Обрыв гибких связей диагностируется обычным зрячим человеком.
А вот то, что внутри выключателя, при отключении номинальных токов нагрузки, и, в особенности, ненормальных режимов работы (коротких замыканий) претерпевает изменения. Контакты подгорают, как их осмотреть без разборки выключателя и выяснить: нужна ли разборка, чистка контактов или замена розетки с наконечником свечи? Вот для этого и проводится подобное измерение.
Документального подтверждения своих слов я не помню, чтобы видел. Но мы в свое время пытались прямо к ошиновке подключаться прибором Р4833. Получали такие нескромные результаты, что бросили это занятие. Сейчас СА10 используем, и измеряем таким вот образом. Быстро и достоверно получается.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Nekt0

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
спасибо большое за подробные ответы :)