После прочтения пары-тройки указаний по проверки сопротивления изоляции полупроводниковых реле (те же РТЗ или РСГ) принял к сведению, что в цепях с этими реле проще не измерять сопротивление изоляции вообще, чем соблюсти все эти условия.
Вот пример измерения сопротивления изоляции реле РСГ-11:
Боязнь мегаомметра перекочевала плавно и на микропроцессорные устройства. Долго решали, будем ли мы вообще этим заниматься или нет, в итоге решили: ну его на фиг, от греха подальше мегаомметр в цепи с терминалом не суем. Себе дороже.
Но это неправильно.Хотя для той же Механотроники, на мое удивление, вообще ничего закорачивать не требуется. Вот выдержка из их инструкции к терминалу БМРЗ-100, 029, 039:
Вопрос такой: а вы как измеряете сопротивление изоляции устройств, содержащих микропроцессорные и полупроводниковые реле?