Re: Концевые муфты линий 10 кВ.
« Ответ #15 : 21 Январь 2021, 09:44:13 »
Цитировать
Мы долго не стали думать и подключили последовательно, по крайней мере наладчики так сказали
Там было на клеммнике изначально в параллель собрано. Вот и решили, что вторичные обмотки ТТ на исправных фазах протеканию 3Io мешать точно не будет. Что потом было доказано неоднократными ОЗЗ, там кто-то додумался муфты неправильно собрать.
А поскольку линий там всего две и построить защиту по 3Io корректно не представляется возможным, собрали по 3Uo ступенями. Отключается "снизу вверх" до исчезновения ОЗЗ.
А то был тут случай: обе линии отключились, а ОЗЗ на шинах было  ;)