Здравствуйте! сейчас смотрел время токовые характеристики ПН-2. судя по ВТХ, время отключения за 0,4 сек ( в ПУЭ вроде как для предохранителей требования 3 Iном плавкой вставки предохранителя), к примеру выбираем 31,5 А вставку, то для времени отключения 0,4 сек = примерно 1кА. не многовато ли или я неправильно посмотрел?
В ПУЭ же При замыкании ток однофазного КЗ должен быть не менее 3 Iном плавкой вставки предохранителя. а тут при трехкратном выходит несколько минут.