Попробую.
Дифференциальная защита.
Защищает генератор от внутренних повреждений. Для чего трансформаторы тока ставятся не только в ячейке его выключателя, но и в нуле, где обмотки собираются в звезду.
Максимально токовая защита (МТЗ)
Защищает генератор от действия сверхтоков при внешних КЗ. Иногда имеет несколько ступеней, с действием не на свой выключатель, а, например, на секционные. Смысл: постепенное отключение нагрузки с целью выяснения, где именно короткое замыкание.
Защита от перегрузки.
Работает, в основном на сигнал. Настроена на ток, чуть более номинального (или номинал, точно не помню). При поступлении сигнала оперативный персонал должен что-то сделать, чтобы снизить нагрузку. При работе в тупик - отключить кого-нибудь, при параллельной работой с системой - изменить параметры выработки электроэнергии (разгрузить генератор).
Защита от замыканий на землю.
Защищает генератор от однофазных замыканий. Тут у меня пробел образовался - забыл нюансы работы.
Форсировка.
То ли защита, то ли в автоматике больше относится. При снижении напряжения генерации ниже допустимого кратковременно врубает полный ток возбуждения в ротор. Из-за чего поддерживается напряжение на шинах максимально возможно близкое к номинальному. Действует при посадках напряжения, обусловленных внешними КЗ в сети.