Где тут проблема?
Стандартное решение для розеточных групп:
кабель 3х2,5мм2, автоматический выключатель на 16А.
Это не от того, что каждая розетка рассчитана на 16А. А от того, что медная жила кабеля ВВГ 3х2,5мм2 в среднем рассчитана на 28А.
Тепловая защита модульного автомата начинает отсчет времени от
Inх1,2 (1,4) А в зависимости от модели. Умножаем 16 на 1,4 - получаем
22,4. При этом токе срабатывание автомата неизбежно (но может быть не скорым). Далее, чем больше кратность перегрузки, тем быстрее сработает автомат.
То есть, автомат на 16А спасет этот кабель от перегрузки.
Вот характеристика, где красная линия показывает кратность 28/16 (для автомата на 16А и кабеля 3х2,5). Характеристика от автоматов TDM типа ВА47-29
При применении автомата на 25А: 28/25=1,12 - не факт, что при перегрузке тепловая защита вообще запустится или сработает раньше, чем расплавится изоляция жил.