Здравствуйте коллеги, хочу начать обсуждение такого класса систем управления режимами электростанций как LMS-DMS, сиречь Load Management System - Distribution Management Sysytem, используемых на электростанциях (ГТЭС) обеспечивающих собственные нужды крупных производств, с изложения моего скромного понимания их структуры.
И первый вопрос - как правильно называть по-русски систему подходящую под следующее описание?
Общестанционная система LMS-DMS реализовывается на базе ПЛК в котором реализованы все ее алгоритмы. Источником данных о текущих параметрах электрооборудования выступают терминалы РЗА генераторов, потребителей и внешних ВЛ, объектом управления - локальные САУ генераторов, получающие от нее уставки. Операторский интерфейс организован на базе какой либо SCADA, на которую не возложено никаких других функций кроме ЧМИ и архива.
В алгоритмах системы реализована функция Load Sharing - распределение нагрузки между всеми работающими в данный момент генераторами. Условно, мощность всех потребителей разделенная на количество генераторов равна уставке для локального САУ каждого их них. Величина потребляемой мощности вычисляется, конечно, не сложением мощностей всех конечных нагрузок по 380В или даже 10 кВ, а как правило, сложением мощностей отпускаемых по фидерам с шин 35 кВ к подстанциям 35/10.
В случае работы параллельно с сетью, все генераторы работают в режиме статизма (Droop speed control). Уставка перетока по внешним ВЛ-110 кВ, соединяющим станцию (и завод) с сетью, как правило, около нулевая. При включении/отключении крупных потребителей, баланс генерации и потребления нарушается и система меняет уставки, отправляемые генераторным САУ, в соответствии с этими изменениями для поддержания нулевого (или иного желаемого) перетока по внешним ВЛ.
В случае отключения внешних ВЛ-110 и перехода к острову, система переводит один из генераторов в астатический режим (Isochronus), назначая его эталоном частоты с которым синхронизируются остальные генераторы, остающиеся в режиме статизма.
Так же в алгоритмах реализована функция Load Shedding - некий аналог Автоматической частотной разгрузки (или даже Дополнительной Автоматической Разгрузки?), которая срабатывает в случае дефицита мощности в результате отключения одного или нескольких генераторов. В случае если объем потерянной мощности не превышает допустимую мощность ВЛ-110, система не предпримет никаких действий (возможно поднимет уставку оставшимся генераторам, если это конечно возможно), а потерянная мощность будет замещена импортом из сети. В случае же если потерянная мощность превышает допустимую мощность ВЛ-110 (и тем более если ВВ ВЛ отключились), система, по несколько раз в секунду обсчитывающая разницу между генерацией и потреблением, получит значение образовавшегося дефицита мощности, и примет решение какие ВВ-35 кВ следует отключить чтобы не допустить критического снижения частоты и напряжения. Отключение происходит согласно приоритетам от меньшего к большему, и в объеме потребляемой мощности не ниже значения дефицита. Данный, чисто арифметический, алгоритм срабатывает значительно быстрее чем собственно АЧР (срабатывающая по факту), не допуская значительного снижения частоты.
Подскажите является ли данная функция ДАР или ДАР это нечто совершенно иное? Тогда каким термином ее правильно называть?
И вообще сталкивался ли кто либо с подобными системами и существуют ли отечественные аналоги (ПЛК с описанными алгоритмами + ЧМИ) и общепринятая терминология?