Автор Тема: Изменение системы заземления в квартире с TN-C до TN-C-S  (Прочитано 33279 раз)

Astra!

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 55
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Цитировать
Можно, конечно, найти первую распаечную коробку, куда входят провода от щитка. Там с ними соединиться, и довести это добро до щитка в квартире. Но вопрос в следующем: от этого же щитка надо к существующей проводке тоже подключаться.
Коробка найдена, щиток будет в 10 см от нее, к существующей проводке подсоединено там же в коробке (без малого 20 лет как) , вопрос только в том, чтобы провода нарастить понадежнее, поэлегантнее, учитывая, что они там довольно плотно "роятся". Применяю в одном месте ВАГО (от безысходности), но их хватает года на два.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Цитировать
Применяю в одном месте ВАГО (от безысходности), но их хватает года на два.
Кобыле в трещину такие ВАГО.
Как показала практика, правильно сделанная скрутка живет очень долго. Можно сваркой при желании упрочить, можно клемму ЗНИ сверху посадить (на медь), можно колпачки накрутить.
Я ВАГе сам не верю.
А вообще, если есть возможность, я провод бы выдолбил из стены и завел в щиток. Если длины хватит. Потом заштукатурил бы штробу, а на ее месте повесил картину.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Astra!

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 55
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Обнаружил, что у одной из четырех квартир на площадке провода РЕ отрезаны. Во как, а тут народ голову ломает, TNC, TNC-S, TT... А тут 2 раза щёлк кусачками и вся недолга, нет тела-нет дела  ;D

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Цитировать
Обнаружил, что у одной из четырех квартир на площадке провода РЕ отрезаны.
Это ЖЭК, это ЖЭК, проделки ЖЭКа?  :)
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Astra!

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 55
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Цитировать
Это ЖЭК, это ЖЭК, проделки ЖЭКа?
4 года назад был нехилый пожар в щите  1 этажа (наш третий) , магистральный кабель (вертикальный) заменили, потом по быстрому расключили квартиры, справились оперативно. Видимо искали ноль в этой квартире, откусили все подозрительные провода, а потом поочередно подкидывали к корпусу щитка - в прихожей свет появился? - первый нашли, -в ванной свет зажегся? -ага вот он второй. Оставшиеся провода на всякий случай свернули клубочком и запихнули за шкаф.