Автор Тема: Ограничители импульсного перенапряжения  (Прочитано 3178 раз)

Elmir

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Здравствуйте. не могли бы пояснить как более правильно подобрать ОИП для частного дома при однофазной нагрузке. На просторах интернета многие указывают на установку не одного а целого ряда ОИП для каждой категории и класса снижения импульса.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Цитировать
На просторах интернета многие указывают на установку не одного а целого ряда ОИП для каждой категории и класса снижения импульса
Верно. Защита с помощью УЗИП эффективна, только когда выполнен целый комплекс мероприятий.
Ну, поставите вы у себя на вводе УЗИП класса "В". Он способен защитить от прямого удара молнии (так считается). Но при этом он ограничит импульс перенапряжения недостаточно, он все равно будет опасен для чувствительной аппаратуры. Поэтому на некотором удалении от него (обязательно) ставится УЗИП класса "С". Но и этого оказывается мало - непосредственно у потребителя (розетки) ставится класс "D".
Сложно, и непонятно, как в обычной хате реализовать, если между УЗИП-ами разных классов надо выдержать определенное расстояние. А то тот, что слабее, возьмет, да и бабахнет, поскольку на него тот же импульс будет действовать, что и на УЗИП класса "В".
У народа почему-то мнение бытует: я поставлю у себя в щитке какой-нибудь УЗИП, и все - я защищен. А когда он после удара молнии сам гибнет и щиток разворотит - удивляются чему-то.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Elmir

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Редко где встретишь несколько щитков на один дом. Как правило все всегда в одном щитке (прибор учета и комплекс автоматов) возникает вопрос нельзя ли допустим после или даже до прибора учета поставить УЗИП класса D и надеется на то что он сработает на защиту и сможет спасти дорогую электротехнику (телевизор или компьютер ), а то что выгорит прибор учета то это уже не так финансово затратно?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Цитировать
после или даже до прибора учета поставить УЗИП класса D
Полагаю до прибора учета.
Но не D точно, ни в коем случае. Для таких целей некоторые фирмы колдуют УЗИП-ы класса В+С. Совмещающие в себе эти функции, насколько это реально возможно. Тип D при прямом ударе молнии просто разлетится вдребезги.
Что, полагаю, случится с любым неправильно выбранным УЗИП.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи