Релейная защита и автоматика > Теории работы защит
Диф защита силового тр-ра
(1/1)
ilushe4k@:
При каких повреждениях трансформатора сработает диферециальная защита трансформатора? Пожалуйста все основные случаи.
AlexZhuk:
1. Все повреждения на ошиновке (междуфазные КЗ) между трансформаторами тока дифзащиты на высокой и низкой стороне. Естественно, ОЗЗ на ВН (СН) не в счет, она не приводит к появлению дифференциальных токов.
2. Повреждения в баке трансформатора (минус ОЗЗ и обрывы обмоток).
В общем: все повреждения, которые приводят к ситуации: мощность по стороне питания больше, чем отдаваемая в сеть.
Maksim111:
При повреждении изоляции токовых цепей и появлении второй земли может и от сварки отключиться
AlexZhuk:
--- Цитата: Maksim111 от 28 Май 2021, 06:46:50 --- может и от сварки отключиться
--- Конец цитаты ---
Это как?
Навигация
Перейти к полной версии