Автор Тема: Наболевшие вопросы  (Прочитано 5371 раз)

Lucky_FoxXx92

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Наболевшие вопросы
« : 20 Ноябрь 2019, 18:35:09 »
     Здравствуйте! Я электрик самоучка. Простите, если вы увидите   банальные и простые вопросы. Но мне очень интересно узнать  ответы, уж не дают они мне покоя. А разбираться нет времени. Работа, учёба  в университете по совершенно иной  специальности .Поэтому и прошу у Вас помощи)


1?. Смотрите, как я понимаю по линиям на столбах в дачном посёлке ведётся система TN (TN-C), естественно , если на линии выполнено повторное заземление PEN(столб заземлён) , то при сист TN-C-S выполняется разделение в ВРУ. Вопрос, стоит ли делать собственный контур заземления? Если в дом приходит и PE и N? Далее, А как я узнаю что там ( на столбе )надёжное повторное заземление? Далее, допустим я выполнил монтаж собственного контура заземления, который соответствует нормам – 30 ( оМ) , а рядом этот самый сомнительный контур у столба, скажем сопротивлением 300 ( оМ ). Я так полагаю это стрёмная ситуация? Ведь имеется разность потенциалов? Или я ошибаюсь
2?     Далее, что то не могу уловить я в системах заземления неких моментов. В  своих видеороликах, если не ошибаюсь , что в системе TN-C-S, PEN Запрещено коммутировать через автомат, а в системе ТТ, он превращается в рабочий ноль и уже можно коммутировать. Непонятно. Больше всего я не понимаю эту перемычку в ВРУ, где производится разделение PEN на PE и N, грубо говоря это и есть PEN, просто разветвление на две шинки, да одна из них ЗАЗЕМЛЕНА, но вторая с перемычкой от неё ( рабочий ноль N) также получается заземлена. Получается зануление. На розетке же нельзя выполнять зануление(пункт из ПУЭ – не допускается объединение PE и N после ВРУ), но я смысла не пойму, ведь в ВРУ они один фиг вместе соединены. Получается и N  тоже и есть PE, Но каким то образом у нас PE и N  выполняют разные функции. 
3? Если не ошибаюсь, ПУЭ разрешает выполнять в качестве заземления естественные заземлители. Но тут же сказано, что нельзя использовать трубы водопровода и отопления, а так же газ. трубы. Вопрос, что тогда подразумевается под естественным заземлителем? И где гарантия, что они не окрашены и это самое естественное заземление удовлетворяет 30 (Ом)?
4? . На какое расстояние мне выставить ограждение в месте контура заземления? И вообще при 0,4 Вольт при замыкании на землю это критично, или можно ходить в этой области
5? Слышал мнение, что новые модульно - штыревые соединения плохо рассеивают ток, мол ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть геометрия в виде треугольльника, и обязательно расстояние либо равно глубине забитого электрода, либо в два раза больше!? а что, если меньше расстояние чем глубина электрода, и вообще правда, что именно геометрия контура в виде треугольника растекает ток как положено.
6? Молнезащита + заземление газ.котла + контур заземление PE для эл.оборудования , они все должны выполняться отдельно или все три контура соединены вместе? или вообще, всё подцепить так скажем на один контур заземления, лишь бы это удовлетворяло требованиям газ.оборудования , 10 (Ом)
7? Есть УЗО, которому для корректной работы требуется PE, вопрос, обязательно ли это заземление должно ужовлетворять требованиям ПУЭ 30 (Ом) ? или как я предполагаю, можно ломик вбить и узо будет отрабатывать.
8? Как подобрать конденсатор для подключения двигателя.
 9? Как подобрать диод на линию ламп накаливания. Диод обязательно в начале линии или в середине можно?
10? Изменеине условий в цепи при параллельном, при последовательном соединении конденсатора , дросселя.
11? Закон Ома гласит,что ток прямопропорционален напряжению, но на практике выглядит иначе. Лампа на 95 Ватт Напряжением 220 Вольт , то Ток будет равен 0,4 А. Возьмём лампу 36 Вольт , 95 Ватт и ток будет равен 2,6 А. 12 В 95 Ватт Ток = 8А. Выходит всё наоборот.
12? Для чего используют в цепи эл.двигателях терристоры.
13? Как рассчитать нагрузку (в квыартире, доме) , если присутствует реактивная и ёмкостная мощность. Опираясь на коэффиценты спроса и прочие коэффиценты....

14? Если звонок, вентиляция ....с проводами   сечением 0,75, то мы отдельно защищаем автоматом или можно запитаться с розеточной группы с защитой автомата на 16 А?

15? Про слабые контакты на розетках. Происходят искры, достаточно малого тока для возгорания? И автомат не защитит. В этом случае ставят УЗИ . Вопрос, а сможет ли узо как на 30 мА, так и противопожарное локализовать этот косяк, вместо УЗИ.

16? Переходящий вопрос. Есть, сварка и пайка скруток, и она пропаивается не вся(так я видел , у многих блогеров так скажем ,на видео)! И на фото и видео многих электриков видно, что на отходе от пайки , оголённые провода не идеально скручены, там как бы разветвление жил, они едва касаются, с зазором( даже если и хорошая скрутка, со временем она от нагрева разойдётся в непропаяном месте ). Вопрос, это же получается как и плохой контакт, между зазором будут искры, нагрев ? Как я думаю необходимо всё пропаивать. А сварка, так там только кончик заварен, и со временем от нагрева , в месте скрутки (в её начале) также разойдутся жилы и будут искры , т.к плохой – это не обжатый контакт. Я считаю  лучше опрессовки и колпачков сиз ничего нет.

17?   Вычитал из одного источника, что штробление несущей стены под запретом. Как тогда на несущей стене  устанавливать подрозетники, выключатели? Только наружного плана? Или наращивать фальш - стену? Но это затратно , и насколько я знаю этим правилам никто не придерживается.
     Нужна информация  про штробление стен.  Про несущие свойства стен. Когда вижу некоторые видео блогеров видео монтажа кабеля в 20 гофре на потолке через перекрытие ПОТОЛОК - СТЕНА( где выдалбливается раствор  перекрытий ) , то немного страшновато. Интересует , не рухнет ли потолок? Не ослабнет ли данная конструкция?
PS: про то что нельзя штробить потолок и пол я знаю.



18? И я вот смотрю на эти дорогие щиты, где некоторые мастера на однушку устанавливают щит на взгляд 30×50 стоимостью от 40 тыс. И думаю в трешку или в дом не проще поставить разъединительный трансформатор? И никакой диф.защиты не нужно.

19? Как мне залезть в щиток, если он закрыт? И не предвидится ли  штраф, за самовольное  работы в распред щите (он в подъезде). Нужна ли лицензия на монтаж электрооборудования в жил.зданиях?


20?Многие электрики предлагают схему УЗМ + УЗО электронное Что Вы думаете на эту тему?. Считаю , что нужно только узо электромех-е. Но, некоторые предлагают схему узм + узо электронное. Но узм не всегда сработает при обрыве нуля. Допустим где то просадка напряжение 200 Вольт, произошёл обрыв нуля, ( без рабочего нуля электронное узо не работает и знаю много случаев с плачевныв исходом в сырых и влажных помещениях с электронным узо .именно из-за этого обрыва нуля), а узм выставлен от190 до 240 Вольт, и при напряжении 200 вольт , при обрыве может спокойно быть 240 Вольт. Тогда эта схема узм + узо электронное - полный шлак. Да просто узм выйдет из строя и уже из-за этого не эфективна схема узм + узо электронного типа.
21? 4. Если пользоваться таблицей ПУЭ 1.3.4, то, Скрытая электропроводка, когда провод проложен в штробе под штукатуркой, приравнивается к прокладке в трубе? Подходит ли ВВГ к данным таблицы  с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией ?
И почему  трёхжильный кабель ( фаза, ноль, и  заземляющая жила) принимают как столбец одного двух жильного из таблицы ПУЭ 1.3.4
http://elektrik-sam.info/raschet-secheniya-kabelya/#comment-3994
Я вижу из таблицы, что ток 25 А в трубе! а где взять данные в штробе? в гофре? можете сказать, они хоть примерно одинаковый допустимо длительный ток выдерживают?
22? Миф ли, что если , человек в воздухе возьмётся за  оголённый  кабель с напряжением, то человек не попадёт под напряжение. Ввиду отсутствия цепи потенциала L и земли.
23? Где то читал такую петрушку. Что мол если нет в районе 1 км повторного заземления с линии подстанции, то и ток якобы при замыкании на землю не будет растекаться по земле, якобы ему некуда стремиться, тоесть в точку PEN трансформатора. И естественно, мол, контур заземления будет не действительным, из-за отсутствия связи повторного заземления. И даже если ты коснёшься за фазу, то не будет потенциала. Это быль или реальность?
PS: Мгновенного ответа не жду, понимаю все к новому году готовятся, а я тут со своими вопросами.

Lucky_FoxXx92

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Наболевшие вопросы
« Ответ #1 : 20 Ноябрь 2019, 18:44:33 »
хотелось бы основные темы увидеть на Ютубе.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Наболевшие вопросы
« Ответ #2 : 20 Ноябрь 2019, 20:03:40 »
Цитировать
PS: Мгновенного ответа не жду, понимаю все к новому году готовятся, а я тут со своими вопросами.
Какой Новый Год, я к нему никогда не готовлюсь. Да просто прочитать - уже сколько времени надо  :)
Хотел перекинуть в раздел "Тематика для учебных фильмов", но передумал.
Но что с этим дальше делать - пока не знаю. Если текст с вопросами на 6,5 килознаков без пробелов, то на ответы предполагается в  1,5 - 2 раза больше. Я, наверное, буду сюда захаживать периодически. Как раз до Нового Года хватит  :D
Цитировать
хотелось бы основные темы увидеть на Ютубе.
Про заземляющие устройства у меня фильмов уже много отснято. Это в качестве превью к первой группе вопросов.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Lucky_FoxXx92

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Наболевшие вопросы
« Ответ #3 : 22 Ноябрь 2019, 14:49:25 »
Спасибо за внимание. Буду ждать. Конечно , если Вам не сложно можете и видеоролики отснять на ютуб. Здорово будет.

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 251
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Наболевшие вопросы
« Ответ #4 : 23 Ноябрь 2019, 09:57:32 »
11. Чтобы понять закон Ома, нужно использовать все его составляющие: Вы забыли про сопротивление. Ток обратно пропорционален сопротивлению, следовательно, чем меньше сопротивление, тем больше ток. У лампы на 12 вольт сопротивление меньше, чем у лампы на 220 В.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Наболевшие вопросы
« Ответ #5 : 23 Ноябрь 2019, 11:16:18 »
11.
В законе Ома нет такой величины, как мощность. Там есть только ток, напряжение и сопротивление.

Величины эти связаны с мощностью вот так:

То есть, если напрячь математику, с увеличением мощности при неизменном  напряжении ток растет.
Что же касается приведенных в вопросе историй с лампами накаливания, то ничего там действительно сверхестественного нет. При уменьшении напряжения получить ту же самую мощность можно, только уменьшив сопротивление. При этом ток ,соответственно, увеличится тоже.
Голимая математика.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Igor I

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 39
  • Карма: +3/-0
    • Просмотр профиля
Re: Наболевшие вопросы
« Ответ #6 : 20 Январь 2020, 18:27:18 »
...

Поделюсь своими соображениями, на то что хоть как то понятно.
1?.
Свой контур делать стоит, особенно если есть что то типа электроводонагревателей и т.п.
УЗО наше все при этом.
Вопрос большой остается "волшебным" как его подключить в своем щите , от того как посчитать питающую сеть TN-C или TT ?

3?
В условиях дачи - деревни единственным естественным заземлителем только обсадная труба скважины может быть пожалуй, ну может фундамент, если его делали на железных сваях, а еще забор вдруг он железный на трубах и глубоко вбитых.
По здравой логике нельзя водопроводные трубы, потому что как минимум они могут быть разорваны. Уж тем более газовые там вообще все строго, своей опасности газовой хватает, что бы еще довешивать электрические потенциалы. Потом они могут быть с изолирующими вставками, потом автоматика котлов и так бывает очень капризная, ей еще добавлять что либо не стоит никак! Поэтому все правильно - категорически нельзя!
Гарантий нет поэтому даже специально сделанное заземление периодически проверяется прибором.

4?
для 0.4 не критично,  как мне помнится.

6?
Что то мне помнится что молниезащита должна быть отдельно.

7?
как повезет, будет зависеть от тока , может ломика и хватит, а может и нет.


14?
Правильно, надо отдельно защищать автоматом, если это не включается просто в розетку. Как минимум хорошо бы убедиться что тока короткого замыкания хватит для отключения существующего автомата.

15?
Не сможет. Только когда что нить обуглится от перегрева (контакты например ) и даст ток утечки (если повезет). Потому УЗИ и ставят, в некоторых странах по закону обязательно.


AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Наболевшие вопросы
« Ответ #7 : 20 Январь 2020, 18:50:25 »
Цитировать
6?
Что то мне помнится что молниезащита должна быть отдельно.
Вот ответ на этот вопрос на достаточно серьезном сайте. Я ему доверяю. И в ГОСТе каком-то я это видел, но их много по этому вопросу, поэтому сходу найти не смогу.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Lucky_FoxXx92

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Наболевшие вопросы
« Ответ #8 : 20 Октябрь 2020, 16:43:30 »
Спасибо Вам друзья!