Автор Тема: Сечение нейтрали трансформатора  (Прочитано 16129 раз)

Ballack13

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Сечение нейтрали трансформатора
« : 14 Октябрь 2020, 16:17:00 »
Доброго всем дня!

Такой вопрос:
Имеется объект на котором установлены сухие трансформаторы 10/0,4 кВ  мощностью 4000кВА каждый.
Согласно проекта на стороне 0,4кВ нейтраль трансформатора заземляется стальной полосой сечение 25*40мм для обеспечения гулхозаземленой нейтрали.
Вопрос: Каким сечением должна быть полоса или кабель который подключается от нейтрали трасформатора до контура заземления или до заземляющего устройства в ТП?
Есть подозрение, что при не симметричной нагрузке и такой мощности трансформаторов эта стальная полоса просто отгорит....

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Сечение нейтрали трансформатора
« Ответ #1 : 14 Октябрь 2020, 21:30:42 »
Цитировать
25*40мм
Это точно??? Одна из цифр, мне кажется, раз в 10 завышена.
А у вас на этой самой полосе трансформатор тока будет висеть? Есть защита от ОЗЗ на стороне до 1000В?
При несимметричной нагрузке вся нагрузка, по сути, должна пойти только в сторону РУ. По шине, которую вы не нарисовали, материал - алюминий или медь.
Но все равно полоса тонковата. Минимум 40х4 мм, а то и 50х5 обычно используем.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Ballack13

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Сечение нейтрали трансформатора
« Ответ #2 : 15 Октябрь 2020, 06:42:27 »
Извиняюсь вот правильное сечение 25*4мм материал сталь
Цитировать
"При несимметричной нагрузке вся нагрузка, по сути, должна пойти только в сторону РУ."

Это вы имеете ввиду до трансформатора на стороне 0,4кВ но не в сторону земли а именно глухозаземленной нейтрали?
Цитировать
"Но все равно полоса тонковата. Минимум 40х4 мм, а то и 50х5 обычно используем"

Вот найти не могу где это указывается к части глухозаземленной нейтрали.
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 2020, 20:43:48 от AlexZhuk »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Сечение нейтрали трансформатора
« Ответ #3 : 15 Октябрь 2020, 20:49:54 »
Получается, что эта полоса несет функцию заземляющего проводника.
Цитировать
1.7.18. Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем.
Читаем раздел ПУЭ Заземляющие проводники.
И там написано:
Цитировать
1.7.113. Сечения заземляющих проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ должны соответствовать требованиям 1.7.126 к защитным проводникам.
Наименьшие сечения заземляющих проводников, проложенных в земле, должны соответствовать приведенным в табл. 1.7.4.
Прокладка в земле алюминиевых неизолированных проводников не допускается.
Таблицы посмотрите в самом ПУЭ.
А конкретнее:
Цитировать
1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Ballack13

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Сечение нейтрали трансформатора
« Ответ #4 : 16 Октябрь 2020, 07:03:42 »
Да, нашли в ПУЭ эти требования.
"стальной - 75 мм2." это значит, что наша полоса даже с запасом 25*4мм = 100мм2

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Сечение нейтрали трансформатора
« Ответ #5 : 16 Октябрь 2020, 19:38:25 »
Да, нашли в ПУЭ эти требования.
"стальной - 75 мм2." это значит, что наша полоса даже с запасом 25*4мм = 100мм2
Лучше посмотрите в таблицу 1.7.5. Там для сечения фазных проводников S>35мм2 сечение защитных (в вашем случае - заземляющих) проводников должно быть не менее S/2 .Вот возьмите сечение медной (алюминиевой) шины, поделите на два и выберите эквивалент стальной по максимально допустимому току.
И вообще внимательно прочитайте весь пункт 1.7.126
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Gamilkar

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Сечение нейтрали трансформатора
« Ответ #6 : 11 Октябрь 2022, 15:31:30 »
А проводник соединяющий нейтраль трансформатора с контуром заземления должен быть 50% от фазного проводника или 50% от суммы фазных проводников? А то у нас каждая фаза уходящая с транса в РУ 0,4 из 4 жил состоит, сечением 120мм2

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Сечение нейтрали трансформатора
« Ответ #7 : 11 Октябрь 2022, 19:18:12 »
Имеется в виду одного фазного.
Но в современных реалиях, когда из-за наличия гармоник в сети ток в нулевом проводе не факт, что меньше фазного, а бывает равен ему (а в самой плохой ситуации до трехкратного может доходить), сечение стараются делать равным фазному. Видел уже несколько проектов таких.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 287
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: Сечение нейтрали трансформатора
« Ответ #8 : 11 Октябрь 2022, 23:36:14 »
ПУЭ 1.7.126,  в вашем случае по фэншую от суммы проводников одной фазы. А в прочем, у вас котур заземления наверняка прокинуть стальной шиной 40х4.