Автор Тема: Коэффициенты для расчета ожидаемого тока КЗ  (Прочитано 10310 раз)

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Напрягите память, уважаемые братья-электрики!
Где, в каком РД, встречается упоминание о том, что при расчете тока однофазного КЗ после измерения петли фаза-нуль необходимо учитывать коэффициент 0,85.
Который потом ГОСТ Р 50571.16— 2007 был понижен до 0,66 (2/3).
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Еее

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Про этот самый ГОСТ. В разделе 6.4.3 в самом начале сказано, что написанное носит рекомендуемый характер. Какой все таки коэффициент нужно применять при расчете? И нужно ли применять коэффициент при замере тока однофазного КЗ, где прибор уже выдает конечную цифру?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
У нас споры по этому поводу не утихают. Так как многие трактуют этот пункт так: раз рекомендовано, значит - так надо. Но проблема в том, что ни один проектировщик, как правило, не пользуется при расчетах коэффициентом 0,67. Хорошо еще, если применен тот самый 0,85. Поэтому нередко приходится сталкиваться с тем, что петля изначально не в норме.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи