Автор Тема: ТТНП на отходящей линии 10кВ  (Прочитано 3681 раз)

Макс

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 87
  • Карма: +12/-1
    • Просмотр профиля
ТТНП на отходящей линии 10кВ
« : 05 Февраль 2021, 14:22:16 »
Доброго времени суток. На новом месте столкнулся с проблемой: на отходящих линия АСБл-10 (3х120), по проекту должны были стоять ТЗРЛ-70. По факту, в торопях их не поставили вообще (предстоит ставить). В расчёте уставок РЗА уставка ОЗЗ вг (Сириус-2) по первичному току Iср. 0,22 А, при этом коэф. тр-ции ТЗРЛ стоит 25/5 (по проекту). А должен быть, я так понимаю 25/1( наверное ошибка). Трансформаторы ТЗРЛ-70, которые у нас на складе по паспорту коэф. 30/1. Подскажите, можно такие ставить, или лучше по проекту заказать (терминал Сириус 2Л со входом 3I0 на 5 А)? Но у Свердловского завода не нашёл вообще коэффициента 25/1, только 30/1. Может тоже ошибка? На неразъёмных вроде где-то встречался мне такой коэффициент. Может просто пересчитать ток под коэф.30? Спасибо.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: ТТНП на отходящей линии 10кВ
« Ответ #1 : 07 Февраль 2021, 00:48:48 »
Чем больше будет вторичный ток после ТТ, тем проще маневрировать с уставкой.
То, что у вас есть, к примеру, коэффициент 30/1, не означает, что вы поделите уставку первичного тока 0,22 на 30, потом точно выставите это значение по вторичке на Сириусе и не получите в итоге цифру за гранью его понимания. Мы так с БМРЗ столкнулись. Минимальный ток уставки по вторичке там 0,01А, шаг настройки тот же. Мало того, что некоторые уставки просто не настроить, они ниже плинтуса получаются, так еще и точность невелика. Ставим расчетную, ожидаем 5А, получаем 5,9. Снижаем на 0,01А по вторичке - получаем 4,6 (цифры взяты очень условно).
Прикиньте диапазоны Сириуса. Возможно, ответ сразу станет очевидным.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Макс

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 87
  • Карма: +12/-1
    • Просмотр профиля
Re: ТТНП на отходящей линии 10кВ
« Ответ #2 : 08 Февраль 2021, 08:08:00 »
Спасибо. Из РЭ Сириус следует: 1. Диапазон уставок по току 3I0 высших гармоник ( во вторичных значениях), А: 0,005 - 0,500. 2. Дискретность уставок по току 3I0 высших гармоник, А: 0,001. Тогда у нас получается 0,22/30=0,0073 (0,007) - подходит.