Решил спросить жителей форума.
Имеем подстанцию с двумя независимыми вводами, на которые приходит питание от соседнего предприятия. Тоже с одной подстанции, но с разных секций.
При "сухой" фазировке сфазировали новую КЛ в соответствии с питающей стороной. Перед входом в параллель провели фазировку указателем - фазы "А" и "С" пришлось поменять местами. Естественно, если считать чередование фаз на питающей стороне правильным (а это так и есть), то чередование фаз на данной ТП - обратное.
Настраиваем терминал. Включаем в работу. Срабатывает ЗОФ, настроенная на отключение по токам обратной последовательности (I2). Выводим эту защиту, вклчюаем питающую линию работу. Смотрим параметры сети. Токи I1 (прямая последовательность) и I2 (обратная последовательность) как бы поменялись местами. Под нагрузкой прямая - ноль, обратная - примерно равна фазной нагрузке. Соответственно, причина срабатывания очевидна.
Но вопрос в другом, чисто для самоуспокоения:
может ли из-за нарушения чередования фаз в сети появиться такой эффект?
Вопрос не праздный: выдано указание, что для нормализации ситуации нужно выполнить правильную фазировку. А это непросто, ведь еще и электродвигатели должны не поменять направления вращения после этого.
У кого какие мысли?
Терминал DPR-101-Л