Автор Тема: Вопрос по проверке отсутствия напряжения.  (Прочитано 9291 раз)

Comosabe

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 58
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Здравствуйте! Как указано в (правилах по охраны труда при эксплуатации электроустановок) в пункте 19.5 в сети с заземленной нейтралью проверяют отсутствие напряжения как между фаз, так и относительно земли. С чем это связано? Спасибо!

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Вопрос по проверке отсутствия напряжения.
« Ответ #1 : 25 Январь 2021, 15:27:37 »
Потому что в современных электроустановках, особенно на ВЛ, не исключены ситуации:
1. когда две токоведущие части разных фаз находятся под одним потенциалом, и увидеть это можно только измерением относительно земли;
2. когда оторвался нулевой рабочий проводник - вообще относительно земли может ничего не показать.
Ну,, и вдогонку, довольно "забавный" случай: монтажники как-то раз фазу на корпус щитка вместо нуля подали. А он не заземлен еще был. Хорошо, что без жертв обошлось.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи