Так получается, что я только с АВВ имел дело. Поэтому рекомендую зайти на их страничку и ознакомиться с ассортиментом "
Аппараты для управления и защиты электродвигателей".
Стандартный набор включает в себя специальные автоматические выключатели серии MS, у которых:
- токовая отсечка порядка 14Iном;
- есть регулируемая защита от перегрузки.
Далее - выбирается контактор, там их много.
Несмотря на то, что MS имеет регулируемую защиту от перегрузки, все-таки к выбранной модели контактора подбирается тепловое реле с необходимым диапазоном номинальных токов электродвигателя. Никаких коэффициентов - на реле выставляется номинальный ток.
Можно ограничиться только парой контактор-тепловое реле. Автомат оставите свой.
При покупке контактора внимание: у штатных изделий есть или один блок-контакт (у контакторов не небольшие габариты), или один модуль НЗ + НО (по иноземному NC+NO). Поэтому, если нужно больше, ищем в аксессуарах. Для ряда моделей подходят свои блок-контакты. Будут сомнения в выборе - выкладывайте "спецификацию", проверим.
Обратите внимание на напряжение управления (номинальное напряжение катушки). Кстати, у контакторов на большие типоразмеры у АВВ встречаются звери с универсальной катушкой управления, на широкий диапазон напряжений. Но там внутри электроники напихано... как-то раз вскрыли и офонарели от удивления. Но вам такой на 30кВт, я думаю, не потребуется ))