Автор Тема: Пускатель ПАЕ, посоветуйте замену.  (Прочитано 5599 раз)

Vasyaka

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Доброго всем.
Пускатель ПАЕ нужно заменить на современный пускатель на 100 а. Посоветуйте фирму изготовителя , а ещё лучше ссылку. Пускатель будет работать в кратковременно-повторном режиме, примерно по 5 минут круглые сутки. Включать будет 3ф двигатель 30 кВт. Напряжение катушки 380 в. И ещё, никогда не сталкивался с такими пускателями, потому не знаю схемы дополнительных контактов. Кроме контактов подключения катушки, остальные это контакты NC и NO ? И может кто может определить его точное название и дать схему? Ток пускателя 56а. И если я правильно понял, он со встроенным тепловым реле?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 04 Март 2021, 22:08:12 от Vasyaka »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Пускатель ПАЕ, посоветуйте замену.
« Ответ #1 : 05 Март 2021, 01:28:13 »
Да, он со встроенным тепловым реле.
Кроме катушки там могут быть только блок-контакты. Качество и ракурс фотографии не дают определиться, где они и сколько и какие.
А вам какой контактор на замену нужен: подешевле или подороже?
« Последнее редактирование: 05 Март 2021, 01:30:31 от AlexZhuk »
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Vasyaka

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Пускатель ПАЕ, посоветуйте замену.
« Ответ #2 : 05 Март 2021, 15:34:50 »
А вам какой контактор на замену нужен: подешевле или подороже?
Ну ИЕК, ЕКФ точно не подходят. В таком режиме работы, думаю  сгорят сразу. Главный критерий, что бы точно работало.

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 682
  • Карма: +89/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Пускатель ПАЕ, посоветуйте замену.
« Ответ #3 : 05 Март 2021, 16:16:04 »
Если ток старого пускателя 56А, а новый хочется на 100А, то не факт, что на новый можно будет поставить подходящую теплушку. Габарит может разным оказаться. Сейчас пускач со встроенной теплушкой найти не так просто. Вообще, не думаю, что нужно брать аж двукратный запас.
В паспорте к устройству будет указано, какой максимальный ток в категории применения АС-3 в режимах S-3 или S-4. Можете глянуть шнайдеровский LC1D80Q7 - 80А 380В упр 1но+1нз. Думаю, такого запаса хватит для любого ПВ вашего 30-квтника. Если хочется именно 100А - следующая модель в линейке на 115А: LC1D115Q7.
Стоимость их 22-30 тыс. за штуку. Можно побюджетнее - LC1E95Q5 или LC1E120Q5, но у меня с ними не раз был плохой опыт. Выгорело уже 3 шт. при околомаксимальных нагрузках. По допконтактом: если их не хватает всегда можно докупить приставки - серии LADN или LAEN соответственно.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Пускатель ПАЕ, посоветуйте замену.
« Ответ #4 : 05 Март 2021, 16:27:56 »
Цитировать
Если ток старого пускателя 56А, а новый хочется на 100А, то не факт, что на новый можно будет поставить подходящую теплушку.
Может, тогда с другого конца зайти: нужны паспортные данные электродвигателя.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Vasyaka

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Пускатель ПАЕ, посоветуйте замену.
« Ответ #5 : 05 Март 2021, 20:45:34 »
Цитировать
Может, тогда с другого конца зайти: нужны паспортные данные электродвигателя.
Просто не верю современным пускателям, ток завышен у них по сравнению с советскими. Если у советского указан ток 56 а, то значит 56 и есть, и с запасом.  А современные на номинальном токе горят. Потому и хочу с запасом по току. А типогабарит реле, думаю не слишком важен. Вынести его отдельно от ПМ, уже был опыт. Двигатель будет крутить канализационный насос в городской канализации, потому и нужен надёжный. Забыл указать один момент. Меняем двигатель на 30 кВт, старый стоит меньше - сколько, не знаю. Потому и хочу заменить ПМ на более мошный. Да и старый просто уже выработал свой ресурс. Наверное)))
« Последнее редактирование: 05 Март 2021, 20:57:44 от Vasyaka »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Пускатель ПАЕ, посоветуйте замену.
« Ответ #6 : 06 Март 2021, 12:01:47 »
Так получается, что я только с АВВ имел дело. Поэтому рекомендую зайти на их страничку и ознакомиться с ассортиментом "Аппараты для управления и защиты электродвигателей".
Стандартный набор включает в себя специальные автоматические выключатели серии  MS, у которых:
- токовая отсечка порядка 14Iном;
- есть регулируемая защита от перегрузки.
Далее - выбирается контактор, там их много.
Несмотря на то, что MS имеет регулируемую защиту от перегрузки, все-таки к выбранной модели контактора подбирается тепловое реле с необходимым диапазоном номинальных токов электродвигателя. Никаких коэффициентов - на реле выставляется номинальный ток.
Можно ограничиться только парой контактор-тепловое реле. Автомат оставите свой.
При покупке контактора внимание: у штатных изделий есть или один блок-контакт (у контакторов не небольшие габариты), или один модуль НЗ + НО (по иноземному NC+NO). Поэтому, если нужно больше, ищем в аксессуарах. Для ряда моделей подходят свои блок-контакты. Будут сомнения в выборе - выкладывайте "спецификацию", проверим.
Обратите внимание на напряжение управления (номинальное напряжение катушки). Кстати, у контакторов на большие типоразмеры у АВВ встречаются звери с универсальной катушкой управления, на широкий диапазон напряжений. Но там внутри электроники напихано... как-то раз вскрыли и офонарели от удивления. Но вам такой на 30кВт, я думаю, не потребуется ))
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи