Приветствую. Вопрос, скорее, теоретического характера. Имеется трансформатор ТМ-630/6/04-У1. Он после ремонта анцапфы. Отправлялся на ремонт в другой город - т. е. как происходил сам процесс ремонта неизвестно. После получения транса назад он долгое время не был востребован, так как питающая линия на повреждении уже около полугода, но в скором будущем ожидается подача напруги. Ожидаемая подача сподвигла к предваряющим ошиновку испытаниям масла, омиков и абсорбции. По пробою всё хорошо - от 30 до 35 кВ. С омиками тоже всё ок. Абсорбция по верху - 1,32. Тоже нормально. А вот по низу - 1,1. Решил поднять протокол, который давала подрядная контора после ремонта. Сразу я его просмотрел бегло, только вывод глянул - было указано, что всё соответствует. Но сейчас уже посмотрел внимательно конкретно на пункт с абсорбцией и увидел, что она вообще не заполнена. Заполнены только R60. R15 тупо нет. Самого коэффициента, соответственно, тоже. Сейчас буду организовывать сушку. Ну и сам вопрос. Вы бы рискнули пустить в работу устройство с такими параметрами?