Автор Тема: Пуск электродвигателей+автоматы  (Прочитано 17183 раз)

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Выключатели допускают нечавстые пуски короткозамкнутных асинхронных электродвигателей!- примечание производителя!!!

Вопрос - есть ли разница для автомата, что мы им будем щелкать или что мы питание с автомата заведем на пускатель, и щелкать пускателем???

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Пуск электродвигателей+автоматы
« Ответ #1 : 31 Май 2021, 23:23:23 »
Выключатели допускают нечавстые пуски короткозамкнутных асинхронных электродвигателей!- примечание производителя!!!

Вопрос - есть ли разница для автомата, что мы им будем щелкать или что мы питание с автомата заведем на пускатель, и щелкать пускателем???
Правильный ответ - пускателем. Автоматом, это если у вас есть какой-то вентилятор, к примеру, который вы раз в месяц запускаете. И то принято не просто ставить пускатель, а еще и тепловое реле. Потому что номинал автомата вы вряд ли такое подберете, чтобы он еще и от перегрузки мотор защищал. Слишком там все на тоненького.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Re: Пуск электродвигателей+автоматы
« Ответ #2 : 01 Июнь 2021, 14:22:00 »
Выключатели допускают нечавстые пуски короткозамкнутных асинхронных электродвигателей!- примечание производителя!!!

Вопрос - есть ли разница для автомата, что мы им будем щелкать или что мы питание с автомата заведем на пускатель, и щелкать пускателем???
Правильный ответ - пускателем. Автоматом, это если у вас есть какой-то вентилятор, к примеру, который вы раз в месяц запускаете. И то принято не просто ставить пускатель, а еще и тепловое реле. Потому что номинал автомата вы вряд ли такое подберете, чтобы он еще и от перегрузки мотор защищал. Слишком там все на тоненького.

это все понятно!!! ожет быть произвоитель так говорит, потому что когда контакты в автомате еще не сомкнулись , но почти сомкнулись_ потянется дуга??? а через пускатель, просто пусковый ток, без дуги?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Пуск электродвигателей+автоматы
« Ответ #3 : 01 Июнь 2021, 15:01:13 »
Нет, просто автоматический выключатель не предназначен для частых операций "включить - выключить". Что касается дугогашения, то это вообще его тема. Он ведь предназначен для отключения токов КЗ, которые больше пускового тока электродвигателя.
Но КЗ от отключить несколько раз за свою жизнь, а если включать постоянно им электродвигатели в работу, то быстро контакты сожгете.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Jordaned

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 23
  • Карма: +6/-0
    • Просмотр профиля
Re: Пуск электродвигателей+автоматы
« Ответ #4 : 01 Июнь 2021, 15:07:10 »
Дуга возникает в основном при попытке разорвать цепь, что автомат, что контактор имеют дугогасительные камеры, но только ресурс и конструкция и них разные (у контактора в сотни раз ресурс выше).Из собственного опыта, заказчик,который просто хотел сэкономить, установил автомат с мотор приводом (NSX250) на дренажный насос. Насос включался не часто, но автомат не проработал и 6 месяцев, контакты выгорели за это время.