Автор Тема: заземление нулевого провода на опорах  (Прочитано 15268 раз)

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Подскажие как происходит заземление нуля на опорах???
Прокалывающий зажим на провод, отходящий провод  на зажим типа ПС-1-1- на этот же зажим арматура 6 выходящую из верха столба? всегда ли есть там  выпуск арматуры, и причем тонкой? или только толстая и к ней надо сначала приварить 6 арматору а потом завести в зажим? или все зависит от опоры?

и еще - допустим надо сделать опору анкерную! какая обвязка используются чтобы одна опора держалась за упор( другую опору)?
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2021, 10:02:56 от Павел94 »

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: заземление нулевого провода на опорах
« Ответ #1 : 17 Июнь 2021, 11:51:30 »
если ВЛИ, то прокалывающий зажим. если весит АС - то на плашку типа ПА, ПС. соединение с ЗУ опоры тоже через плашку. я так понимаю опора что типа СВ-95? там ЗУ из арматуры десятки если мне память не изменяет. а откуда данные по арматуре шестёрке? шестёрки для таких целей недостаточно. перемычку можно жилой того же провода что и сама линия. можно и другим чем-нибудь, главное по сечению шибко не занижать.
та "обвзяка" называется узлом крепления подкоса. для двуного анкера из вибрированных стоек пойдт У-1, У-2 и т. д.

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Re: заземление нулевого провода на опорах
« Ответ #2 : 17 Июнь 2021, 13:56:55 »
если ВЛИ, то прокалывающий зажим. если весит АС - то на плашку типа ПА, ПС. соединение с ЗУ опоры тоже через плашку. я так понимаю опора что типа СВ-95? там ЗУ из арматуры десятки если мне память не изменяет. а откуда данные по арматуре шестёрке? шестёрки для таких целей недостаточно. перемычку можно жилой того же провода что и сама линия. можно и другим чем-нибудь, главное по сечению шибко не занижать.
та "обвзяка" называется узлом крепления подкоса. для двуного анкера из вибрированных стоек пойдт У-1, У-2 и т. д.
Спасибо!!! 6 это навскидку сказал)
АС - это что?
Т.Е. плашку сразу можно на штырь сверху опоры закрепить, и  провод от  прокалывающего зажима туда же на плашку?
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2021, 13:58:52 от Павел94 »

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: заземление нулевого провода на опорах
« Ответ #3 : 17 Июнь 2021, 15:08:48 »
честно говоря не знаю, закреплен ли такой вид присоединения к ЗУ опоры в НТД, но в свою бытность монтёром-линейщиком мы делали именно так.
АС - провод. используется для воздушки. алюминиевая жила, стальной сердечник.

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Re: заземление нулевого провода на опорах
« Ответ #4 : 18 Июнь 2021, 08:32:24 »
честно говоря не знаю, закреплен ли такой вид присоединения к ЗУ опоры в НТД, но в свою бытность монтёром-линейщиком мы делали именно так.
АС - провод. используется для воздушки. алюминиевая жила, стальной сердечник.
не пойму как вы заземляли ноль??? приваривались к арматуре прутком 10? на пруток зажим и ответвление от нуля тоже на зажим?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: заземление нулевого провода на опорах
« Ответ #5 : 18 Июнь 2021, 16:14:12 »
не пойму как вы заземляли ноль??? приваривались к арматуре прутком 10? на пруток зажим и ответвление от нуля тоже на зажим?
Он же написал:
Цитировать
если ВЛИ, то прокалывающий зажим. Если висит АС - то на плашку типа ПА, ПС. соединение с ЗУ опоры тоже через плашку
плашка=зажим, я полагаю.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Re: заземление нулевого провода на опорах
« Ответ #6 : 21 Июнь 2021, 08:42:47 »
если весит АС - то на плашку типа ПА, ПС.
АС - неизолированная линия?
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2021, 20:09:01 от AlexZhuk »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: заземление нулевого провода на опорах
« Ответ #7 : 21 Июнь 2021, 20:10:16 »
А - провод с токоведущей жилы из алюминия.
С провод армирован стальным сердечником.

Это стандартный неизолированный провод, коих по всем городам и селам понавешено еще с советских времен.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Re: заземление нулевого провода на опорах
« Ответ #8 : 22 Июнь 2021, 08:36:58 »
А - провод с токоведущей жилы из алюминия.
С провод армирован стальным сердечн
Спасибо! теперь все понятно!
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2021, 22:16:46 от AlexZhuk »