Автор Тема: Схема подключения АВ постоянного тока.  (Прочитано 20258 раз)

Ivan20

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 21
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Добрый день.
Подскажите, как правильно подключать современный модульный автомат постоянного тока. (нужно подключить в ячейке 6кВ +ШУ/-ШУ, +ШС/-ШС и подобные. Выключатель ВА105DC, имеет маркировку контактов 1минус, 2плюс, 3плюс 4минус ).

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Схема подключения АВ постоянного тока.
« Ответ #1 : 04 Июль 2021, 20:07:07 »
+ШУ сверху автомата, обозначенный плюсиком, остальное и так правильно пойдет.
Плюс и минус на корпусе автомата символизируют направление прохождения тока через полюс.
Проверено на одной из подстанций, где производитель ячеек перепутал полярность. Отсечка работать отказалась.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Ivan20

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 21
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Схема подключения АВ постоянного тока.
« Ответ #2 : 05 Июль 2021, 14:33:58 »
Плюс и минус на корпусе автомата символизируют направление прохождения тока через полюс.
Должно быть вот так как на фотке? Ток течет от плюса к минусу, значит в 1-2 отсечка работает "снизу вверх", а 3-4 "сверху вниз". Перегрузка работает в обе стороны, но это долго.
Но вот припоминаю сейчас, на наших новых ПС, +ШУ заходит по схеме как обычно в 1й контакт, -ШУ в 3й.
На переделанных под микропроцессорные защиты вообще не заморачивались, ставили АВ под переменный ток

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Схема подключения АВ постоянного тока.
« Ответ #3 : 05 Июль 2021, 19:05:43 »
Цитировать
Должно быть вот так как на фотке?
Да, именно так.
Цитировать
На переделанных под микропроцессорные защиты вообще не заморачивались, ставили АВ под переменный ток
Тоже встречался с таким эффектом. Сработает ли при КЗ - наверное, да. Но вот останется ли целым - под вопросом. Так как система дугогашения переменного тока на постоянном неэффективна.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи