Автор Тема: Контроль температуры маслянных трансформаторов.  (Прочитано 11368 раз)

Константин SWM

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Карма: +2/-0
    • Просмотр профиля
Вопрос в следующем. На предприятии имеются электропечные трансформаторы и есть задумка создать своего рода диспетчеризацию, и один из контролируемых параметров это температура верхних слоев масла. Но есть одно НО в ГОСТ Р 52719-2007 сказано:
Г .25. Масляные трансформаторы мощностью 1 MB · А и более , а также все герметичные масляные трансформаторы , кроме трансформаторов с гофрированными баками , должны иметь манометрический термометр с двумя переставными сигнальными контактами .
Масляные трансформаторы всех видов систем охлаждения , кроме вида М , должны быть снабжены манометрическими термометрами для измерения температуры верхних слоев масла и для автоматического управления системой охлаждения .

А для реализации нашей идеи необходимо демонтировать имеющиеся средства измерения и поставить ТСМы с электронными регуляторами например от фирмы ОВЕН (ТРМ1)
Дак вот вопрос в следующем: насколько это "законно" и могут ли потом возникнуть какие либо проьблемы с контролирующими органами? Может есть какие то документы регламентирующие замену/модернизацию данного узла? Мои поиски пока не дали результатов.
Дурак который признает свою дурость - уже не дурак

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
А  если попробовать официально согласовать решение этого вопроса с производителем этих трансформаторов. Это было бы идеальное решение. Если, конечно, производитель еще существует. Неважно, делает ли он еще именно такие изделия, важно ,чтобы он вообще был в природе. Другого выхода, боюсь, вы не найдете.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Константин SWM

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 16
  • Карма: +2/-0
    • Просмотр профиля
К сожалению это не возможно, потому как трансформаторы годов 30х и были привезены в Россию из Японии после войны в качестве компенсации за нанесенные убытки стране. Ну и со всеми вытекающими от сюда выводами. Просто поидее температурный контроль ведь будет также осуществляться, только другими средствами, если смотреть на вопрос с точки зрения перемонтажа, то никаких проблем не будет, остается лишь юридическая составляющая. Кстати никаких документов на оборудование (трансы) тоже нет.
Дурак который признает свою дурость - уже не дурак

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Тогда попробуйте составить официальный проект модернизации в какой-нибудь лицензированной проектной организации. У Вас будет реальный документ, которым потом можно будет прикрыться. И все еще и работать будет, а если повезет - еще и лучше.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Первое , что хотелось бы отметить, что все подобные вопросы регламентрует 184-ФЗ "о техническом регулировании". В постановлении правительства РФ от 26.12.2014 №1521 "об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил..." я не нашёл указанный вами ГОСТ и в моём понимании его можно рассматривать как добровольоосновный документ.
А ещё почитайте 1. Область применение самого ГОСТа. Там написано: "Стандарт распространяется на оборудование, разработанное после 1 января 2008 г.", посему считаю апеллирование к вышеуказанному документу со стороны представителей надзорных органов необоснованными по умолчанию. Хотя сами понимаете, можно и до столба доебаться.